关于路灯设计的一些问题
tester005
tester005 Lv.7
2010年08月20日 16:05:58
只看楼主

关于路灯设计的几个很困惑的问题1.有多少人路灯设计中是按照照度和亮度要求来设计的呀?大家都是怎么算的呢,软件仿真吗?有没有什么资料或者表格来提供查询方便设计的,譬如路的宽度和等级,然后给出了满足照度要求的灯具的排列方式?大家设计的时候都符合LPD的要求吗?事实上我看身边的路灯,发现LPD都不符合要求啊,感觉很亮啊,2.规范中要求主干路要用截光型灯具的,事实上我发现这城市的主干路有些是用圆圆的那种泛光型灯具的,这样可行吗?

关于路灯设计的几个很困惑的问题

1.有多少人路灯设计中是按照照度和亮度要求来设计的呀?大家都是怎么算的呢,软件仿真吗?有没有什么资料或者表格来提供查询方便设计的,譬如路的宽度和等级,然后给出了满足照度要求的灯具的排列方式?大家设计的时候都符合LPD的要求吗?事实上我看身边的路灯,发现LPD都不符合要求啊,感觉很亮啊,
2.规范中要求主干路要用截光型灯具的,事实上我发现这城市的主干路有些是用圆圆的那种泛光型灯具的,这样可行吗?
3.我看很多图纸供电半径都很长,有的达1.2KM,这么长的距离,我算了一下,20多KW的负荷,要满足短路灵敏度校验,电缆要截面90以上的,业主肯定不答应的,真是让人很头痛,想问问大家,平时校验灵敏度了吗?有什么办法在这么长供电距离的情况下,不要增加电缆截面来保证灵敏度的要求呢?可以在线路中间重新加一个配电箱的方法可行吗?
4.路灯如何实现半夜灯呢?我看了很多图纸,基本上是用铺设两根电缆的方法来实现的,我感觉这样投资大了点,可以用其他的办法吗?如果每个路灯加定时器,又感觉校正比较麻烦,我还看有的人把半夜灯接到一相上面来实现,这样不平衡电流比较大啊,可行吗?
5.大家选断路器的时候考虑了路灯的启动电流吗?
6.大家计算电流的时候考虑过路灯杆的补偿电容被击穿导致功率因数下降的情况吗?
7.有的时候业主会提出一些比较头痛的要求,如回路的一段距离用35的电缆,另外一段希望用截面小一点的电缆,以便节省投资,另外还有提出过用电缆一根分两根的,不知道这些要求会不会跟规范冲突啊
8.如果在没考虑路灯的启动电流情况下回路的计算电流是30多A,断路器额定电流大家一般选多少?40A合适吗?这样会不会在启动的时候跳闸?
9.大家计算电路压降的时候,有没有考虑过路灯启动电流大,而压降比正常工作的时候要大的情况?

[ 本帖最后由 yxy13774791149 于 2011-2-19 13:51 编辑 ]
免费打赏
tester005
2010年08月21日 00:11:51
2楼
竟然没人回帖 真是让人郁闷
难道大家水平这么高 这个问题不值一提?
回复
成套设计报价
2010年08月21日 08:13:15
3楼
深更半夜的,大家还没睡醒呢:)
回复
tester005
2010年08月22日 16:53:01
4楼
竟然没人回帖 真是让人郁闷
难道大家水平这么高 这个问题不值一提?
回复
小电容美眉
2010年08月23日 19:29:47
5楼
感觉你这些已经不再是提问题了,是在启发大家设计路灯时,要考虑这些问题。真的非常感谢!
1. 路灯有点象政绩工程,业主一般要求亮点,领导感觉亮脸面有光,那LPD大就大呗。 反正目前大家都注意亮不亮,没人注意光污染的事,那就往亮上设计呗。
2.规范中要求主干路要用截光型灯具的,我们也是这么做的。有时领导指定灯型,(有回扣哦},他们不懂,当然没人敢挑他们的理。
3.我平时都校验灵敏度,为了保证灵敏度及采用适当的电缆,当然供电半径也只能是600m左右。只能用漏电保护情况下,不增加电缆截面来保证灵敏度的要求,但经常会跳闸哦,路灯断电,可是政治事件哦,还不如电缆加大点,浪费点好呢。在线路中间重新加一个配电箱的方法感觉是可行的。但确实繁琐吧,不好管理哦。
4.路灯如何实现半夜灯呢?本市都是采用两侧路灯关闭其中一侧实现的。单侧路灯,就全亮吧,埋两根电缆,有点傻。 要不,以后就采用电缆载波技术,每个路灯设个编码来解决。
5.大家选断路器的时候考虑了路灯的启动电流吗? 答:考虑了。钠灯按1.5倍In计算的。
6.大家计算电流的时候考虑过路灯杆的补偿电容被击穿导致功率因数下降的情况吗?
答:考虑了,我们补偿即不能算0.9,也不只是0.4,按0.8左右功率因数考虑,按三分之一电容已经坏掉了算。
7.电缆变径,是绝对不能按业主要求做的。
8.如果在没考虑路灯的启动电流情况下回路的计算电流是30多A,断路器额定电流大家一般选多少?40A合适吗?这样会不会在启动的时候跳闸? 答:不应是额定电流,应是整定电流,当然,选大的,灵敏度不够,选小了,容易跳闸。这个得查断路器的脱扣曲线吧?看一下断路器的是C特性还是别的什么,,在反时限区,时间能不能躲过启动时间。
9.大家计算电路压降的时候,有没有考虑过路灯启动电流大,而压降比正常工作的时候要大的情况? 经常忘了考虑,不过,计算压降离临界点远一些,就行了吧?总之电缆经常是很大。
回复
xj.7204
2010年08月24日 08:43:50
6楼
启动电流按1.5倍的额定电流算,我觉得这个倍数好像有点偏大了吧。
回复
tester005
2010年08月26日 18:19:00
7楼

非常感谢你的回帖
3.一直在考虑中间加一个配电箱是否可行,不过没见什么人这样搞过,我加大PE线的截面,可以比较有效的提高相保短路电流,1200m的时候,用5×35的电缆,最小短路电流也有110多A,这样断路器应该比较好选点
4 如果关闭一侧路灯的话,均匀度好像很不好,我看了中国市政西南 西北 中南等设计院的图纸,都是铺两根电缆的,不知道其他人是怎么搞的
5 看大鼻子的论文 启动电流是1.3-1.9倍,然后取1.9,再乘了一个1.3的余量
8 如果在没考虑路灯的启动电流情况下回路的计算电流是30多A,断路器额定电流大家一般选多少?
钠灯的启动时间一般是比较长的,估计要1min左右才能稳定啊,那你启动时间按多少考虑
回复
tester005
2010年08月31日 00:04:43
8楼
没人回帖 没人回帖 没人回帖
回复
iamcmh
2010年08月31日 09:09:14
9楼
从没做过市政道路的路灯设计。就当注电的考试题来答一下吧。
1. 《照明设计手册》上是用利用系数曲线算的,这个曲线一般厂家的样本里好像都没有。另外也可以用DIALUX软件算吧,将墙和顶的反射比取O来算。
2. 圆球灯肯定是不符合规范的,使用的原因肯定超出了技术的范畴,不是设计师能控制的了的。
3. 用RCD可以提高接地故障的灵敏度,当然也要避免误动。三相短路和两相短路1.3倍灵敏度不用按瞬时脱扣电流考虑,按短延时也可以的,只要能满足延时时间内的热稳定就可以。一般路灯电缆都比较粗,热稳定应该比较容易满足吧。
4. 用两根电缆比较好,一个路灯带两个或多个光源,由这两路电源供电,即使一条线路故障,没个路灯至少还有一般的光源在亮啊。这样安全性比较好,另外灭一半灯时照度也能保持均匀。
5. 不用考虑起动电流,按《照明设计手册》,断路器保护钠灯、金卤灯等,I>=Ic 即可。灯虽然有起动电流,但断路器的Ir是反时限曲线,比如C型曲线,2倍Ir的时候最快也要10多分钟才脱扣,最慢接近1小时。所以一般情况下是没问题的,除非灯的起动时间超长。
6. 这个应该要考虑,以前还真没留意。
7. 变截面时另加保护电器,应该也是可以的。
8. 40A可以。
9. 这个压降好像很难算啊,电流是不断变化的。有没有用Ic,长度取K*L的办法算?谁能提供一个简单的计算公式?

[ 本帖最后由 iamcmh 于 2010-8-31 09:13 编辑 ]
回复
武侯红茶
2010年09月01日 21:40:44
10楼
Dialux 4.5有很专业的道路照明设计精灵,灯具布置间距和灯杆高度都可以设定,非常好用~建议楼主下来试试
回复
武侯红茶
2010年09月01日 21:42:09
11楼
再说下,dialux会根据你选定灯具和道路照明等级自动计算出灯具布置间距和灯杆高度和悬臂伸出距离。