40F超高层建筑,供热如何分区?
feng_ch
feng_ch Lv.3
2010年08月20日 15:00:44
来自于采暖供热
只看楼主

40F超高层建筑,供热如何分区?是不是需要分三个区?低压区,中压区和高压区?低压区,中压区可以和小区的其他高层共用,高压区是不是要在避难层设置中继泵站?

40F超高层建筑,供热如何分区?

是不是需要分三个区?低压区,中压区和高压区?

低压区,中压区可以和小区的其他高层共用,高压区是不是要在避难层设置中继泵站?
免费打赏
sdshui8609
2010年08月23日 09:03:59
2楼
分两个区就够了,不过要这样分区,低区通过换热设备正常使用,高区得分两套设备,一套在地下室一套在锻压层,热力公司送来蒸汽或者热水通过地下室换热设备换热后送到锻压层设备处在换热,然后换出的热水在供给高区使用。如果不明白可以联系我,联系人:向东华,联系电话:13810094531,联系QQ:114787825
回复
hxp612
2010年08月23日 09:07:54
3楼
问这个问题的时候 请楼主把热源工况 特别是压力 交代一下 这样才可以分析出适合该工程的好的分区
回复
feng_ch
2010年08月23日 11:13:21
4楼
热源:市政供热一次网的供热介质是热水,供热温度115度,回水温度70度,设计压力1.2MPa。

用户端:采用地面辐射采暖。供回水温度是55/45度,能够承受的压力是0.6MPa。

40F,总高度为146m。

[ 本帖最后由 feng_ch 于 2010-8-23 11:17 编辑 ]
回复
feng_ch
2010年08月23日 11:19:46
5楼
静压的确定:

假设以14F分界,14F的建筑高度为51.9m,55℃水的汽化压力为0 Pa,富裕压力30~50kPa,所以静水压线=51.9X10000+5 X10000=56.9 X10000Pa。小于用户端能够承受的压力0.6MPa。

但感觉静压太高了,当循环泵运行的时候,用户端会不会超压?分区的楼层是不是要调整?
回复
dangguojingy
2010年08月25日 16:50:49
6楼

供热温度115°??是在什么压力下啊,近似标准气压下水在100°时就沸腾啦。。。
我是暖通新手。。。
回复
kai23fa
2010年08月25日 21:36:42
7楼
应计算出最底层暖气片所能承受的压力 然后再选泵的扬程
回复
dq1982514
2010年11月29日 21:42:27
8楼
哇。。。能做这么高的楼真幸福。。
回复