《荷载规范》4.1.2中注释的理解。规范中说梁的从属面积按梁两侧延伸二分之一当梁间距范围内的实际面积。那么,双向板下的梁也是这么取值吗?《高规》4.8.6条,与主楼连为整体的裙楼的抗震等级不应低于主楼的抗震等级,如果主楼是框架-剪力墙结构,其框架部分与剪力墙部分的抗震等级不同时,又怎么确定裙楼的抗震等级呢?《高规》附录D.0.3中,什么是两边支承、三边支承、四边支承?
《荷载规范》4.1.2中注释的理解。规范中说梁的从属面积按梁两侧延伸二分之一当梁间距范围内的实际面积。那么,双向板下的梁也是这么取值吗?
《高规》4.8.6条,与主楼连为整体的裙楼的抗震等级不应低于主楼的抗震等级,如果主楼是框架-剪力墙结构,其框架部分与剪力墙部分的抗震等级不同时,又怎么确定裙楼的抗震等级呢?
《高规》附录D.0.3中,什么是两边支承、三边支承、四边支承?
2楼
Q1:双向板下的梁取两个梯形的面积和,在施书指导中有这样的例题,见10版《指导》6.8-1.74,p715~716。
Q2:裙楼首先是根据自己来确定抗震等级,同时这个抗震等级不应低于同裙楼相连接的主楼的抗震等级。
“1、若框架柱比较多的情况下!宜按框剪结构来确定整体计算的抗震等级,确定剪力墙和框架的抗震等级,然后根据裙房为框架结构来确定抗震等级,但不低于整体为框剪结构的抗震等级。2、若框架柱比较少,建议直接就按剪力墙结构来确定剪力墙的抗震等级,然后根据裙房为框架结构来确定抗震等级,但不低于整体为剪力结构的剪力墙的抗震等级。3、框架柱的多少如何来判断?也是个问题,大家可以根据结构的变形特征来确定,是弯剪形还是剪切形?直接就确定了结构形式。”(引号部分为转贴他人的意见,我个人觉得如果在设计中,我们可以取保守的,即按剪力墙的抗震等级,考试中希望不要出现这样的题,因为规范中的确没有表达清楚)
Q3:《高规》7.2.2中规定当剪力墙的墙厚不满足1、2、3款的要求时,需要按附录D验算墙体的稳定,当稳定性满足时,可以采用稳定墙厚。
剪力墙的墙肢如果看成一个矩形的话,一共有四个边。
两边支承指:单片独立墙肢上下端共两边受约束;
三边支承包括两种情况:a.T形、工字形剪力墙的翼墙(如图中所示A部分),上下两端受约束,同时受到B,C对其右侧的约束;
b.T形剪力墙的腹板(如图中所示C部分),上下两端受约束以外,还受到A、B对其一边侧面的约束。
四边支承仅仅出现在工字形腹板墙肢上,类似于C,但这时其上下端和两个侧边都受到了约束。
以上为我个人理解,欢迎大家拍砖:D
[
本帖最后由 sx_cdxr 于 2010-8-20 17:29 编辑 ]
回复
3楼
同意二楼论点,不地第二条有点儿晕
回复
4楼
二楼的关于荷载规范的问题 施的指导书上是错误的 以规范为准 要搞清楚双向板梯形那只是倒荷的方式,从属面积和倒荷是两种不同的概念 而且荷载规范对于从属面积有解释 而且还是黑体字
回复
5楼
用剪力零线划分从属面积,老施的好象是对的哇?
回复
6楼
感谢大家!让我们一起提高!
回复
7楼
确实是问题,需要仔细研究下
回复
8楼
第一个没什么好说的吧,规范上没写仅单向板如此,自然也包括双向板喽
回复
9楼
同意二楼观点,共同学习了,呵呵
回复
10楼
高手可真多啊,得多学习呢
回复
11楼
我今天也考一注,希望能过,看到大家讨论的很好:)
回复