D-ESA-100/F剩余电流式电气火灾监控探测器● 产品概要过压保护;欠压保护;过载保护;短路保护;四路温度保护;一路剩余电流保护(0-1000mA可设定);辅助功能:消防联动;远程控制;(配CT-100剩余电流互感器,CT-1L三相电流互感器) ●产品特点全中文操作菜单; 多功能保护:具有漏电、温度、过流、短路、过压、欠压、消防联动等多种保护功能;电能管理功能:实现对供电线路的三相电压、三相电流等参数的测量。
D-ESA-100/F剩余电流式电气火灾监控探测器
● 产品概要
过压保护;
欠压保护;
过载保护;
短路保护;
四路温度保护;
一路剩余电流保护(0-1000mA可设定);
辅助功能:消防联动;远程控制;(配CT-100剩余电流互感器,CT-1L三相电流互感器)
● 产品特点
全中文操作菜单;
多功能保护:具有漏电、温度、过流、短路、过压、欠压、消防联动等多种保护功能;
电能管理功能:实现对供电线路的三相电压、三相电流等参数的测量。
远程监控功能:采用现场总线通讯技术与国家标准通讯协议,通过上位机管理软件可以时刻监控现场的运行的情况,实现远程控制;
同时可以与各种标准的电力监控软件相联,建立集中智能化管理;
事件存储功能:自动记录各类故障信息,为分析现场用电情况及消除故障提供依据。
● 工作环境
周围介质环境温度不低于—20℃、不高于+60℃;
在无爆炸危险的介质中,且介质无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体和导电尘的地方;无雨雪侵蚀的地方。
执行标准:GB14287.2—2005 ● 综合技术参数
保护设置
|
参数
|
范围
|
步长
|
出厂设置
|
剩余电流设置
|
剩余动作值
|
50mA~1000mA
|
1mA
|
200mA
|
动作延时时间
|
0.1~0.9s
|
0.1s
|
0.2s
|
|
执行方式
|
关闭/报警/跳闸
|
关闭
|
||
温度设置
|
温度动作值
|
55℃~140℃
|
1℃
|
120℃
|
动作延时时间
|
1~99s
|
1s
|
10s
|
|
执行方式
|
关闭/报警/跳闸
|
关闭
|
||
过电压设置
|
过压动作值
|
120~150%
|
1
|
120%
|
动作延时时间
|
1~99s
|
1s
|
10s
|
|
执行方式
|
关闭/报警/跳闸
|
关闭
|
||
欠电压设置
|
欠压动作值
|
60~80%
|
1
|
70%
|
动作延时时间
|
1~99s
|
1s
|
10s
|
|
执行方式
|
关闭/报警/跳闸
|
关闭
|
||
缺相设置
|
缺相动作值
|
0~50%
|
1
|
10%
|
动作延时时间
|
1~99s
|
10s
|
1s
|
|
执行方式
|
关闭/报警/跳闸
|
关闭
|
||
额定电流设置
|
额定工作电流
|
1~630 A
|
1A
|
按订货要求
|
过载设置
|
过流动作值
|
105~150%
|
1
|
120%
|
动作延时时间
|
1~99s
|
1s
|
10S
|
|
执行方式
|
关闭/报警/跳闸
|
关闭
|
||
短路设置
|
短路动作值
|
5In~15In
|
1
|
10In
|
动作时间
|
0.1~0.9s
|
0.1s
|
0.2s
|
|
执行方式
|
关闭/跳闸
|
|
关闭
|
1、执行保护方式可以设置为关闭、报警、跳闸三种模式,关闭模式下只测量对应项目值,不对其测试值做任何判断和产生保护动作。
报警模式下当检测到该值超过动作设定值时经延时,达到动作延时时间时发出报警声音,在延时过程中,剩余电流值若下降到小于剩余
电流动作值时延时清零,不会发出报警声音。
2、剩余电流实际有效动作值200×90%即(50mA~1000mA)×90%
3、额定电流设置优选值:
壳架等级额定电流(A)
|
额定电流
|
100
|
16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 |
序号
|
定义
|
说明
|
序号
|
定义
|
说明
|
1
|
NC
|
悬空端口
|
15
|
接受DC24V消防联动接受电压范围12~30V |
消防联动控制电源24V正级输入端口 |
2
|
零序互感器
|
接零序互感器
|
16
|
消防联动控制电源24V负级输入端口 |
|
3
|
17
|
远程分断
|
远程脱扣信号输入
|
||
4
|
电流互感器
|
接A相电流互感器
|
18
|
||
5
|
19
|
声音报警
|
声音报警输出端口
(输出能力:声输出≥0.5W) |
||
6
|
接B相电流互感器
|
20
|
|||
7
|
21
|
灯光报警
|
灯光报警输出端口
(输出能力DC12V) |
||
8
|
接C相电流互感器
|
22
|
|||
9
|
23
|
分励脱扣
|
接AC220V分励脱扣器
(输出能力:AC220V) |
||
10
|
连接温度传感器
|
温度传感器公共端
|
24
|
||
11
|
温度传感器A输入端
|
25
|
电源
|
接N相
|
|
12
|
温度传感器B输入端
|
26
|
接C相
|
||
13
|
温度传感器C输入端
|
27
|
接B相
|
||
14
|
温度传感器D输入端
|
28
|
接A相
|