小区里公建每栋的喷头数少于800个,可总数超过800个,是用一个报警阀,还是多个?谢谢!!!

小区里公建每栋的喷头数少于800个,可总数超过800个,是用一个报警阀,还是多个?谢谢!!!
免费打赏
marlboro777
2007年05月23日 09:14:22
32楼
并联的两个报警阀吧!也就大院这样做。如果是小院,估计直接被消防队打回来了!无奈啊
回复
jjplj
2007年05月23日 09:46:37
33楼
多栋建筑也可以合用报警阀的,只要有水流指示器分开就好了
回复
zxj6222640
2007年05月23日 11:15:39
34楼
如果水箱管接在报警阀后,压力开关不起作用.水力警铃也不会响。水泵接合器最好也接到报警阀前的环状管上。
回复
z89619473
2007年05月24日 12:09:01
35楼
呵呵,这个是不用问的必须设置多个报警阀!!!至于报警阀的位置的根据实际工程定!!!