小区里公建每栋的喷头数少于800个,可总数超过800个,是用一个报警阀,还是多个?谢谢!!!
小区里公建每栋的喷头数少于800个,可总数超过800个,是用一个报警阀,还是多个?谢谢!!!
22楼
14楼说的我有点不太理解,如果楼上水箱的出水管接在报警阀后,为什么报警阀会不动作?
能解释一下吗,谢谢.
回复
23楼
报警阀和逆止阀一样,水流只能有一个流向,否则不可用,水力警铃也不会响。水泵接合器最好也接到报警阀前的环状管上。
回复
24楼
学习一下~~~~~~~~~
回复
25楼
因具本情况定,怎么合理怎么做
回复
26楼
有没有给排水的POPO群
回复
27楼
我也想知道,有没有给排水的popo群,等待中,如果有,请大家和我联系或者加我,感激
回复
28楼
记得去年在花都学习时那个广东建筑设计院的老师说的意见很好,因为我们一般只考虑1-2处起火,他举例某体育馆15000多个喷头,他们只设计了2套湿式报警阀。我觉得是有道理的,因为平面设计时我们已考虑了水力因素,只要起火时能达到灭火的功能,这个喷淋系统就是有意义的。如果没有烟感报警,可以分区设几个水流指示器就行了。否则,就要布很多报警阀和水管,或者象5楼所说的那样,也要多布很多报警阀。我们现在的设计多数只能象5楼所说的那样,这样才能省一点管道,我们不是大设计院,消防队的人懒得跟你罗索,只拿规范一匡,你就死定了。所以规范有点太无聊。
回复
29楼
老王不卖瓜
ID:ah-wangjun
等 级 :上等兵
积 分 :1001
经 验 :603 留言
[ 申请博客 ]
[ 引用 ] 2005-12-06 22:31:48.0 第 5 楼
可以的,但是你将面临以一个很麻烦的问题,几根喷淋管出泵房,沿小区道路敷设,很占地方,不推荐,报警阀应考虑分别设在各个单体建筑中,这样只需要引出一根喷淋管,接上各处的报警阀即可
请说具体一些!!
回复
30楼
15000个喷头?怕怕...
回复
31楼
2个报警阀
回复