关于报警阀的数量问题?
wencent.klez
2005年12月06日 19:25:37
只看楼主

小区里公建每栋的喷头数少于800个,可总数超过800个,是用一个报警阀,还是多个?谢谢!!!

小区里公建每栋的喷头数少于800个,可总数超过800个,是用一个报警阀,还是多个?谢谢!!!
免费打赏
acheng
2005年12月06日 19:40:34
2楼
当然要多个,每栋设一个报警阀,要考虑水力警铃位置。
回复
lnw0219
2005年12月06日 20:19:30
3楼
同意楼上的意见
回复
wencent.klez
2005年12月06日 21:04:59
4楼
报警阀集中设在消防泵房可以吗?
回复
ah-wangjun
2005年12月06日 22:31:48
5楼
可以的,但是你将面临以一个很麻烦的问题,几根喷淋管出泵房,沿小区道路敷设,很占地方,不推荐,报警阀应考虑分别设在各个单体建筑中,这样只需要引出一根喷淋管,接上各处的报警阀即可。
回复
wencent.klez
2005年12月06日 22:33:45
6楼
楼上说得很对,谢谢
回复
delicio
2005年12月06日 23:23:12
7楼
设置的时候要注意,把报警阀前的管道设成环状
回复
happyzqh
2005年12月07日 10:49:21
8楼

楼上讲得很对。
回复
cjgplx
2005年12月07日 11:34:39
9楼


设置环状管网时应注意阀门的应用,方便检修。
回复
cailiang008
2005年12月07日 13:52:54
10楼
哈哈 ,发现楼上的各位,把我想说的都说完了!

呵呵,楼主这下明白了吧?!!
回复
zengjm
2005年12月07日 14:39:28
11楼
水箱的出水管接在报警阀前