风管走向问题
shiwo810623
2010年08月20日 10:43:08
来自于中央空调
只看楼主

请教风管走向 只听老师傅说U型风管要避免 那么什么情况下是U型走向 是这种情况吗

请教风管走向 只听老师傅说U型风管要避免 那么什么情况下是U型走向 是这种情况吗

1.jpg

免费打赏
caijianwang
2010年08月20日 12:53:30
2楼
偶搞不懂为什么要这样画,应该施工中不会碰到这样的情况,风口与主风道直至一条过去就行,干嘛再来个一个90度的弯头
回复
xiefang6668
2010年09月03日 16:02:22
3楼
偶搞不懂为什么要这样画,应该施工中不会碰到这样的情况,风口与主风道直至一条过去就行,干嘛再来个一个90度的弯头,同意
回复
ecan000
2010年09月03日 16:23:26
4楼
这样画是有原因的,
一般是净化空调里面,风口需要接软接、阀门和侧接口,一般最低需要600的距离,而直接接过来距离不够的时候就这么画。在净化空调里面近端风口这样画是常有的。而且对系统基本没有影响。
回复
dinglianjun2009
2010年09月03日 16:36:25
5楼
主管跟风口之间有其他东西挡住了,风管无法直线穿过去,就回出现这样情况,没什么奇怪的
工地现在总是乱七八糟
回复
cnbbzz
2010年09月03日 22:49:07
6楼
去看看老美的图纸吧,都是这种接法,我也是,有利于平衡。
回复
hcjbuild12
2010年09月04日 17:48:46
7楼
有利平衡?有点不懂
回复
georgehuang1009
2010年09月04日 20:02:08
8楼
我也经常特意这样设计,尤其是近风柜处.就是为了风阻的平衡.
回复
zzy0301
2010年09月06日 14:57:30
9楼


我想问下
如何有利于平衡
能详细解释下吗
还有
能给点老美图纸给看下嘛
回复
weixianyun
2010年09月06日 16:24:11
10楼
hahahhaha有人没
回复

相关推荐

APP内打开