在使用热力膨胀阀和电子膨胀阀调节冷(热)水机组的过程中,为什么多用吸气过热度控制,而不用排气过热度控制?道理何在?
在使用热力膨胀阀和电子膨胀阀调节冷(热)水机组的过程中,为什么多用吸气过热度控制,而不用排气过热度控制?道理何在?
42楼
吸气温度分析:
1.吸气温度的控制也是我们最常见一种控制方式,通过控制过热度来控制吸气温度。这个充分利用蒸发器的有效面积;调解被冷却介质温度或者流量的变化。通过阀的开度来调节流量从而调节负荷和保证压缩机吸气不带液。
如果冷凝温度或冷凝压力发生变化能不能通过阀的开度来调节呢?这个也是讨论的关键。
假设冷凝温度或冷凝压力发生变化,我们知道对于毛细管来说,冷凝压力和蒸发压力的差值发生变化,流量发生变化,也可以反映出冷凝温度和冷凝压力,但是也是冷凝压力和冷凝温度的变化是有限的,否则会造成吸气带液或者蒸发器有效利用面积变小,这是我们不希望看到的。
对于热力膨胀阀来说,冷凝压力和冷凝温度的变化,也会影响开度的大小,但是这个影响很小,(可以参考热力膨胀阀的流量公式)不足以反映冷凝压力和冷凝温度的影响。但是是一个比较好的办法来保证:1.节流降压,2.防止湿压缩,3.最大限度的利用蒸发器面积,4.调节负荷的变化。
明天接着谈谈排气压力和排气温度的影响。
回复
43楼
写错了,应该是排气过热度=排气温度-冷凝压力所对应的温度!
回复
44楼
排气温度的讨论由部分观点同意huym的观点,我谈谈我的看法。
吸气温度分析: T排=T吸*(P排/P吸)^((K-1)/K), 确实如huym一样能反映冷凝压力(冷凝温度),蒸发压力(蒸发温度)的变化的因素。
假设:1.冷凝温度升高(蒸发温度不变),压比变大,排气压力变大,可以反映冷凝器侧参数的变化。
2.蒸发温度升高,压比变小,T吸升高,这个如何来判断呢?可能排气温度不变,或者说不能变大河变小,这个无法确定,要看看那个贡献大?(前提过热度确定,或者为饱和蒸气)
3.蒸发温度降低,压比变大,T吸减小,这个也没有办法来判断,同上2的观点。(前提过热度确定,或者为饱和蒸气)
4.冷凝温度降低,压比变小,T吸不变,那么排气温度也减小。(前提过热度确定,或者为饱和蒸气)
综上,只有1和4可以判断出变大会变小。2和3不能判断出到底怎么变化,也就无法判断出怎么调节阀的开度,必须增加一个辅助的一个判断,监控蒸发温度或者冷凝温度来进行控制。
个人的一些观点,可能有很多错误的观点,希望能和大家讨论,大家不要贬我就行了!
回复
45楼
排气压力的讨论可以参考我对于吸气压力的讨论,有很多相同点!
回复
46楼
压比变小,T吸升高;压比变大,T吸变小,这个排气温度究竟怎么变化?我的结论可能有一些问题,和我看到的资料不太一致,他们认为压比贡献的比较大。压比变大,排气温度就升高,压比变小,排气温度就降低。期待大家给我一个明确的答案。也希望前面的观点不影响大家的观点和思考。
回复
47楼
大家顶呀!
回复
48楼
其实对于螺杆机来说,负荷低的时候排温度要比高负荷时高。
回复
49楼
顶,很精彩!
回复
50楼
希望大家好好思考这个问题,希望能够参加这个问题的讨论!
回复
51楼
看了上面的高见,受益不浅.但现在的标题是:控制节流阀!
控制节流阀的主要目的是什么?----当然是发挥最大能力,最高能效比。
要达到这样的目的,那当然是要尽量提高蒸发温度,在保证不回液的前提下,开大节流阀
即要让过热度最小!而过热度小时,也能降低排气温度;
在满液式蒸发时,是要控制液位为目的,这时可以以排气温度为依据来控制节流阀-可以间接控制液位!
回复