高层建筑分区问题
jgsf
jgsf Lv.2
2005年12月06日 11:46:43
只看楼主

我最近遇到一个楼盘,18层60米,按规范消火栓可以不分区,下面几层采用减压式消防箱.但减压式消防箱减压是否可靠,我没用过.我认为采用分区可能更安全,也好用,准备分区,多几条管子增加不了多少造价,请教各位那个方按更好呢?请指教!!!!

我最近遇到一个楼盘,18层60米,按规范消火栓可以不分区,下面几层采用减压式消防箱.但减压式消防箱减压是否可靠,我没用过.我认为采用分区可能更安全,也好用,准备分区,多几条管子增加不了多少造价,请教各位那个方按更好呢?请指教!!!!
免费打赏
jgsf
2005年12月07日 11:46:23
2楼
遇闷
回复
8809055
2005年12月07日 12:16:16
3楼
不用分区,用减压孔板或减压稳压消火栓就可以。分区的减压阀很贵,也容易出问题。不过上海好像不能用减压稳压消火栓。
回复
jgsf
2005年12月07日 15:12:21
4楼
DN150定比式减压阀顶多也就二三千吧,也不是很贵,关键是稳压消火栓是否可靠,我没用过.
回复
bogart_71
2005年12月07日 15:20:34
5楼
不用分区,底部消火栓设减压就可以了,消防系统以安全可靠为第一位,越简单出问题的可能性就越小。