09年47、元件两端电压的相角差主要取决于通过元件的:(A)电压降落 (B)有功功率 (C)无功功率 (D)电压降落的纵分量有人选B。本人认为应该是(A)。您呢?09年59、威胁变压器绕组匝间绝缘的主要因素是(A)长期工作电压 (B)暂态过电压幅值 (C)工频过电压 (D)过电压陡度有人选A。本人认为绝对应该是D。08年55、避雷器额定电压是根据下列哪项电压值决定的:(A)预期的操作过电压幅值 (B)系统标称电压 (C)预期的雷击过电压幅值 (D)预期的工频过电压
09年47、元件两端电压的相角差主要取决于通过元件的:
(A)电压降落 (B)有功功率 (C)无功功率 (D)电压降落的纵分量
有人选B。本人认为应该是(A)。您呢?
09年59、威胁变压器绕组匝间绝缘的主要因素是
(A)长期工作电压 (B)暂态过电压幅值 (C)工频过电压 (D)过电压陡度
有人选A。本人认为绝对应该是D。
08年55、避雷器额定电压是根据下列哪项电压值决定的:
(A)预期的操作过电压幅值 (B)系统标称电压 (C)预期的雷击过电压幅值 (D)预期的工频过电压
有人选A。本人认为应该为D
08年57、电流互感器的额定容量是:
(A)正常发热允许的容量 (B)短路发热允许的容量 (C)额定二次负荷下的容量 (D)由额定二次电流确定的容量
有许多人选D。本人觉得应选C。
上述皆为概念题,看上去有些模棱两可,抛出来供大家学习讨论。
2楼
关注一下,
如果那个卖真题的答案有错,真是误人子弟啊
回复
3楼
两端电压的相角差主要取决于(B)有功功率 这个题我确信。
无功对应电压,有功对应频率。见潮流计算公式、暂稳分析。
变压器绕组匝间绝缘的主要因素是(A)长期工作电压
见高电压绝缘教材。
回复
4楼
楼上正解:victory:
回复
5楼
很高兴有朋友响应,对于三楼的朋友的选择,我有如下个人理解:
1、对于“元件两端电压的相角差主要取决于通过元件的:”此题,可以画一个相量图:设元件末端电压为水平相量,其加上有功功率流过的有功电压降(即电压降落的纵分量),然后,矢端往90度方向加上无功功率流过的电压降落横分量。如此,可以看出,相角差与末端电压、电压降落纵分量、电压降落横分量都有关系,单单只与有功功率或无功功率有关是不全面的。
2、变压器匝间绝缘如果受长期工作电压的威胁最大,那意味着变压器正常使用时都保证不了绝缘可靠。过电压在变压器匝间绝缘(纵绝缘)的过程应该是一个暂态波工作过程,威胁最大的当然是波的陡度。变压器生产商采取的保护措施也往往是针对减小波陡度而考虑的。本处,本人觉得可以参阅《高电压技术》(周泽存等主编 电力出版社 P235)、《高电压工程基础》(施围等主编 机械工业出版社 P138)。
上述为一人之所见,不知三楼的朋友对于上述理解是否认同。
[
本帖最后由 dx.z 于 2010-8-20 14:38 编辑 ]
回复
6楼
我也对此不解,希望有高人回答下面两个的答案
回复
7楼
59题我觉得应该选D过电压陡度
原华北电力试验研究所在事故分析中,解体雷击坏的271台变压器,高压绕组匝、层间绝缘击穿的就占86.1%,且故障点多在变压器中性点或首端,而主绝缘损坏的只占6.9%。
说明纵绝缘与电压的幅值(陡度)有关,一般的暂态过电压不超过5倍最高电压。长期工作电压、工频过电压倍数也不高。
只有D过电压陡度比较符合。如果有雷电过电压选的话,我一定会选雷电过电压。
回复
8楼
感觉这几道题的答案是有问题,08年55题应该是选D的
“额定电压Ube是指施加到避雷器端部的最大允许的工频电压(有效值)”
---《高电压工程基础》关根志
回复
9楼
8#楼照抄都给了10个币,7#楼原创内容才给5个。:Q
08年55、避雷器额定电压是根据下列哪项电压值决定的:
(A)预期的操作过电压幅值 (B)系统标称电压 (C)预期的雷击过电压幅值 (D)预期的工频过电压
本人认为应该为D
见《配电手册》862页(4),避雷器的额定电压Ur应以系统暂时过电压为基础进行选择。
而暂时过电压包括:工频过电压和谐振过电压。
回复
10楼
可能是网络原因吧,看错了。表示歉意:time:
回复
11楼
本人认为1 D 2 D 3 B 4C
纵分量指无功分量,是相角的决定的主要因素。
避雷器额定电压应该是系统标称电压,没有听说过以过电压大小选避雷器的,只听说过根据系统电压等级选避雷器。
回复