今天看到一个水系统,风机盘管都不装电动二通阀。请问一下风机盘管不装电动二通阀,风机盘管会不会结冰
今天看到一个水系统,风机盘管都不装电动二通阀。请问一下风机盘管不装电动二通阀,风机盘管会不会结冰
42楼
大虾!!你的提议很有建设性!!
但是你自己好好想想吧!!你的问题有没有常识性?(还是你担心阀门不关,冬天会结冰??)
如果不是为了精度调节,没必要控制流量的地方,可以一个空开控制一群风机盘管s(大空间内多台在一个空调系统里的)!风盘不需要单独控制时,可以考虑投资要求而不装电动阀。
回复
43楼
不会结冰啊,冷冻水的温度才7度,怎么结冰?
回复
44楼
各位冷静 冷静 :lol
楼主可能是想问装电动两通阀 在冬天会不会因为阀门关闭 风盘存水不能通过泄水阀结冰
回复
45楼
是不是担心制冷机结冰?
如果冷冻水流量过小可能导致制冷机低压保护
但不装二通阀这种情况不会产生影响
回复
46楼
外行不少呀!!!
回复
47楼
我是做新晃风机盘管,开利,约克,麦克维尔,及水机,多联机,有需要的联系;蔡;13911365067-58773940
回复
48楼
学习了··· 牛人哦···
回复
49楼
电动二通阀是调节流量的。一般空调冷水系统的供水温度为5-9度进出水温差为5度,水也只有在0度才结冰呀,
回复
50楼
电动二通阀是调节流量的。一般空调冷水系统的供水温度为5-9度进出水温差为5度,水也只有在0度才结冰呀,
回复
51楼
不可能结冰,最多就是结露产生冷凝水了。
回复