本人见到2个工地都出现球形软接吸扁的情况,不知是什么原因,请大家指教一下,说明一下,冷却塔安装位置比水泵吸入口高
本人见到2个工地都出现球形软接吸扁的情况,不知是什么原因,请大家指教一下,说明一下,冷却塔安装位置比水泵吸入口高
42楼
检查一下基础吧,应该是连接设备有了位移了,拉了,或者扭了
回复
43楼
来看看,高手还真不少呢。的确是吸入管管径有点小
回复
44楼
1.应该是水泵的流量和扬程选择过大,而水管的长度太短了,造成的,我的工地也曾经发生过。
2.冷却水塔入水口的滤网堵塞,或者是滤网的目数选择的太大了。
回复
45楼
一、软接质量问题。
二、吸入口流速太大。
三、吸入口阻力太大。
四、冷却塔位置高差不够。
个人认为有这几点可能。
回复
46楼
我做的项目也遇到此问题,后调节水泵流量在设计工况运行,就好多了。不过业主没看出来 哈哈
回复
47楼
我这有现场的照片是个省级重点工程,吸入前后的管道是有规定的,好像是大两号!
回复
48楼
路过。。学习啦、、、
回复
49楼
吸入管管径小,另外,过滤器需要清理了吧
回复
50楼
路过,学习了。。。。
回复
51楼
一般都水泵接管管径都要放大一号
回复