大家看看这是什么原因造成的?
wz10086
wz10086 Lv.12
2010年08月19日 17:32:51
来自于工地图片
只看楼主

本人见到2个工地都出现球形软接吸扁的情况,不知是什么原因,请大家指教一下,说明一下,冷却塔安装位置比水泵吸入口高

本人见到2个工地都出现球形软接吸扁的情况,不知是什么原因,请大家指教一下,说明一下,冷却塔安装位置比水泵吸入口高

20100801(011).jpg


20100801(012).jpg

免费打赏
yangxiaopengty
2010年08月28日 16:30:41
42楼
检查一下基础吧,应该是连接设备有了位移了,拉了,或者扭了
回复
shi5148
2010年08月28日 21:45:11
43楼
来看看,高手还真不少呢。的确是吸入管管径有点小
回复
sdmazhaorui
2010年08月29日 10:00:38
44楼
1.应该是水泵的流量和扬程选择过大,而水管的长度太短了,造成的,我的工地也曾经发生过。
2.冷却水塔入水口的滤网堵塞,或者是滤网的目数选择的太大了。
回复
wanjun1077
2010年08月29日 12:55:57
45楼
一、软接质量问题。
二、吸入口流速太大。
三、吸入口阻力太大。
四、冷却塔位置高差不够。
个人认为有这几点可能。
回复
liao034061
2010年08月30日 10:14:58
46楼
我做的项目也遇到此问题,后调节水泵流量在设计工况运行,就好多了。不过业主没看出来 哈哈
回复
zhengnneng
2010年08月30日 23:43:04
47楼
图片1.jpg我这有现场的照片是个省级重点工程,吸入前后的管道是有规定的,好像是大两号! 图片1.jpg
回复
lujiawei61
2010年08月31日 17:08:45
48楼
路过。。学习啦、、、
回复
dongfangzheng
2010年09月01日 10:50:38
49楼
吸入管管径小,另外,过滤器需要清理了吧
回复
wangxian13
2010年09月01日 14:58:25
50楼
路过,学习了。。。。
回复
lazio20002
2010年09月02日 09:52:53
51楼
一般都水泵接管管径都要放大一号
回复

相关推荐