lyhyetc Lv.2
2005年12月06日 09:47:28
只看楼主

请教3吨的燃天然气的锅炉必须做蒸汽灭火吗?可做二氧化碳灭火吗?做二氧化碳喷头数量怎么定?

请教3吨的燃天然气的锅炉必须做蒸汽灭火吗?
可做二氧化碳灭火吗?
做二氧化碳喷头数量怎么定?
jimhe252
2005年12月06日 10:40:47
2楼
应该不是一定要做蒸汽灭火,可以用气体灭火,如果你是做CO2全淹没的话喷头的布置一般按照厂家给定的距离布置,个人做法是5米左右一个,看你锅炉房的面积来定喷头数量
回复
hzb13
2005年12月06日 11:13:57
3楼
若有与可燃气体探测器联动的自动切断气源装置,就设置湿式系统,若没有,就设置水喷雾系统或蒸汽系统吧。
回复
sbwforever
2005年12月06日 11:44:20
4楼
可能还要考虑 锅炉房泄爆口和你气体灭火要求空间封闭的问题。气体灭火达到压力以后才会泄压,但是锅炉房的泄爆口好象要求不能封闭。着个地方优点矛盾,综合可能是蒸汽灭火比较好
回复
8809055
2005年12月06日 12:08:51
5楼
先看看是高层还是多层。新版高规已经把燃油燃气锅炉房的消防改为自动喷水灭火系统了(原规范是水喷雾)。如果是多层,则要看建规,还未修订过,要求做蒸汽灭火系统。不过,你拿了新的高规跟消防部门沟通一下,应该只做普通自喷即可。用不着做气体这么麻烦。
回复
8809055
2005年12月06日 12:10:27
6楼
http://co.163.com/forum/content/90_207621_1.htm
以上的帖子可以下载修订条文。(新高规和喷规)
回复
wpeipei
2005年12月06日 12:19:45
7楼
平平,现在不忙拉?
回复
lyhyetc
2005年12月07日 09:51:11
8楼
谢谢楼上的各位,锅炉房一层高规适合吗?谁做过锅炉房用二氧化碳灭火系统的?
回复
8809055
2005年12月07日 10:06:25
9楼
是单独设置的锅炉房吗?我曾做过一个蒸汽灭火的,现在好像不用二氧化碳了吧。如果是建筑物内附设的锅炉房,用自喷就很方便了。
回复
ksuc
2005年12月07日 10:41:56
10楼
不好意思,还没做过蒸汽灭火!请问那边有详细的资料?
回复
chenzq_001
2009年10月16日 14:28:32
11楼
二氧化碳 好像不行 锅炉房要防排烟了