电缆的比较?
lzy_pl
lzy_pl Lv.2
2005年12月06日 08:50:46
只看楼主

3x95+2x50与4x95+50及5x95的区别?包括应用场合、价格,比较等等

3x95+2x50与4x95+50及5x95的区别?包括应用场合、价格,比较等等
免费打赏
xg-yin
2005年12月06日 08:57:06
2楼
有意思,但是不知道!
回复
bdhc123
2005年12月06日 09:52:22
3楼
3x95+2x50:完全对称三相负荷,如三相电机等...
4x95+50: 不对称三相负荷...
5x95: 从节约考虑一般不那么用...
回复
bqg
2005年12月06日 11:20:18
4楼
以下是引用bdhc123在2005-12-06 09:52:22.0发表的内容:

3x95+2x50:完全对称三相负荷,如三相电机等...
4x95+50: 不对称三相负荷...
5x95: 从节约考虑一般不那么用...[/quot

对于"3x95+2x50:完全对称三相负荷,如三相电机等"一说,不敢认同,如是三相电机,用3x95+1*50不就行了吗?为何用3x95+2x50呢?此问题请指教,期待中......
回复
helht
2005年12月06日 11:42:21
5楼
4x95+50,这种电缆很少使用吧?
回复
zj_whb
2005年12月06日 19:12:04
6楼
一个比一个价钱贵
回复
中国龙
2005年12月06日 21:22:36
7楼



顶!
5*95甚至是没有!
回复
ydw007007
2005年12月06日 21:37:11
8楼
回复六楼的:我还经常见到啊~~怎么说很少用啊??
回复
plainlife
2005年12月07日 14:26:01
9楼
呵呵,这些电缆手册上都有,不过偶也不清楚具体的分别,4楼说的有点道理,不过五芯电缆去的应该是电机的控制箱或配电箱吧,没见过有五芯直接去电机的!
回复
bqg
2005年12月07日 15:04:12
10楼
楼主提出的3x95+2x50与4x95+50及5x95的区别确实有意思 1.根据规范35mm2以上的导线其PE线为主截面的1/2,据此, 没有用5*95这种规格的电缆的.2.关键是3x95+2x50与4x95+50的区别,请高手出来指教一下,正在关注中......
回复
ahei1983
2005年12月07日 15:49:27
11楼
刚看的文章,中性线电流有时由于谐波影响,比相线都大,所以国外有五芯电缆,两芯中性线。我认为现实生活中,只要三相做好平衡,进户3+1就可以了。进户后,一般用4+1,小截面5芯,哈哈,为了安全啊。
回复