厂用电快切装置与石化企业用快切装置有什么区别
zyz8438
zyz8438 Lv.17
2010年08月19日 16:15:55
来自于继电保护
只看楼主

目前不少厂家都说开发了针对石化企业专用的快切装置,其在原理上与原来的厂用电快切装置有什么不同?做了哪些方面的改进?

目前不少厂家都说开发了针对石化企业专用的快切装置,其在原理上与原来的厂用电快切装置有什么不同?做了哪些方面的改进?
免费打赏
lingxuct
2010年08月19日 17:56:39
2楼
基本一样吧?

电厂快切,需要考虑切换前二个电源的电压差(还要考虑频率差),因需要快切时往往发电机拉不动负荷了,频率和电压都会有所下降。

工厂快切一般只需要考虑电压差,一般是线路跳闸引起,频率不太会变。
回复
fjw1204
2010年10月06日 16:20:26
3楼
谢谢,
回复
zyz8438
2010年10月08日 21:38:45
4楼
应该不一样。东大金智等几个厂家最早推出的产品都是针对电厂厂用电的,现在他们到处宣传推出了针对工厂企业的快切装置,并在几个大型石化企业有了2-3年的应用了。但具体两者之间的区别是什么,还不太清楚!

qq_1634007090041:之前了解过上海合富的快切听说用的不错,切换效果很好?

回复
zyz8438
2010年10月10日 16:53:39
5楼


嗯,对频率方面的要求可能有所差别!
回复
lyystonelee
2011年12月21日 15:48:02
6楼
我们也做快切,应该没啥区别,电厂用的比企业用的药复杂一些吧。
回复
zyz8438
2011年12月21日 16:31:26
7楼


反了,企业用快切装置比电厂快切装置要复杂得多!
回复
枫之舞
2012年01月11日 10:29:25
8楼
路过学习
回复

相关推荐