我做过几个设计,到工地上验收主体的时候,发现有几道梁被大量管道竖向穿过,管道下面是一个配电箱,设计的时候,电专业的工程师没有提出过。我不知道这样行不行,请教有经验的高手帮帮忙。
我做过几个设计,到工地上验收主体的时候,发现有几道梁被大量管道竖向穿过,管道下面是一个配电箱,设计的时候,电专业的工程师没有提出过。我不知道这样行不行,请教有经验的高手帮帮忙。
2楼
一般量小的话没有关系,太大了,可能要采取措施了!
回复
3楼
"发现有几道梁被大量管道竖向穿过"
肯定会影响梁的承载能力,我们这里做水电的都回尽量避免从梁里穿管,
如果要穿需得到结构同意。
回复
4楼
开玩笑了,汇签时没看到吗,这是电的问题,不能允许的,这还得了!!!当是开玩笑吗???建议赶紧处理,没什么好商量的!!!改!
回复
5楼
1.从未这样做过,既使是横向穿梁电应和结构协调.
2.问本院电专业,电回答不能这样做,因发生轻微震动(如小地震或不可预料的震动),梁中套管错位,线路断开.很难找出原因,无法维修.
回复