火车站空调通风系统
wildbunny
wildbunny Lv.2
2010年08月19日 15:21:46
只看楼主

图纸简介: 火车站空调通风系统设计图 部分说明:中央空调系统采用集中供冷的水--空气系统。冷冻站设在出站层,站内设置三台电力驱动的水冷离心式冷水机组,单台制冷量1800KW,总装机容量5400KW,夏季为空调系统提供7℃冷水,回水温度12℃,设计供回水温差5℃,冷冻水循环泵按一机一泵对应配置…… 附件名:20108191282202505573.rar 文件大小:6459K

图纸简介:

火车站空调通风系统设计图 部分说明:中央空调系统采用集中供冷的水--空气系统。冷冻站设在出站层,站内设置三台电力驱动的水冷离心式冷水机组,单台制冷量1800KW,总装机容量5400KW,夏季为空调系统提供7℃冷水,回水温度12℃,设计供回水温差5℃,冷冻水循环泵按一机一泵对应配置……



附件名:20108191282202505573.rar

文件大小:6459K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
cnbbzz
2010年08月20日 08:06:54
2楼
应该还有散热系统图纸吧,系统设置的做法可以参考下。

但是就目前的图纸而言,粗看一下就有问题:排风系统,厕所、贵宾、配电间连为一路。风管从配电间穿过。这些都是不允许的。不知道为啥风管都用直角弯头加导流叶片,而不直接采用圆弧弯头。
回复
wanjun1077
2010年08月29日 12:19:44
3楼
估计他想加倒流叶片,但是软件没有圆弧带倒流的。所以就用了直角的。哈哈~配电间非到不得已不应穿越,应尽量避免啊。
回复
lenche3000
2010年09月07日 20:56:40
4楼
恩,很同意喽上的~
回复
zhongzhe001122
2010年10月25日 11:19:15
5楼
回复
co_cz
2010年10月26日 08:18:54
6楼
不错,不错
回复
ciciwoaini
2010年10月27日 21:46:29
7楼
参考下,没有做过这些项目.
回复
teglong
2010年10月27日 23:22:20
8楼
参考下,没有做过这些项目.
回复
teglong
2010年10月27日 23:22:27
9楼
参考下,没有做过这些项目.
回复
teglong
2010年10月27日 23:22:33
10楼
参考下,没有做过这些项目.
回复
co_cz
2010年10月30日 08:27:49
11楼
不错,呵呵
回复