全新风机组在运行过程中回液段出现结霜现象,低压很低,请教各位高手是什么原因,有什么方法可以解决。初步排除迎面风速过小。
全新风机组在运行过程中回液段出现结霜现象,低压很低,请教各位高手是什么原因,有什么方法可以解决。初步排除迎面风速过小。
2楼
可能性:
1.制冷剂可能多
2.风机风量偏小
仅供参考!
回复
3楼
请楼主给出当时的机组运行工况,不然不好判断故障原因。
如:是制冷还是制热?
室、内外温度,高低压是多少?
是直膨式机组?
通过蒸发器的空气温度过低时会出现冷媒不能完全蒸发现象,气管结霜、系统压力低。
制冷剂如果过多系统压力不会低只能高。
回复
4楼
是在过渡季节调试,制冷,室内外温差不多,低压只有0.25MPa。另外如果是全新风热泵机组,应注意哪些东西?
回复
5楼
在过渡季节有时会出现这种现象,如果室外温度在5℃以下时压力不算太低。
不知道你在什么地方,南北温差很大。
在北方热泵机组的制热能力无法达到正常的设计要求,需要加设辅助电加热器,冬季如有通热水需加风管防冻开关。
回复