如何控制管道的水力失调
hfziqing1101
2010年08月19日 10:25:02
来自于中央空调
只看楼主

管道的流量不是设计出来多少,在实际就会多少,控制时,如何控制最快的达到要求

管道的流量不是设计出来多少,在实际就会多少,控制时,如何控制最快的达到要求
免费打赏
azixi
2010年08月19日 11:33:24
2楼
最快捷就是加平衡阀咯
回复
yangwei0420030141
2010年08月19日 12:23:00
3楼
初调节考虑静态平衡阀,实际使用时动态平衡阀
回复
pengxv_1987
2010年08月19日 12:53:31
4楼
手动调节阀、平衡阀,或电动调节阀,也可安装自立式流量控制阀,通过合理的调节,使得各锅炉间达到流量的合理分配。同时,为了保证热力系统合适的循环水量,还要安装1条与锅炉并联的分流管道(管道的管径要经过水力计算确定),用来对循环泵流量大于锅炉额定流量的部分进行分流,以提高循环泵的效率。当锅炉运行时,配合流量计调节分流管道上阀门的开度确定分流流量。自立式流量控制阀的流量控制功能最好,但其阻力较大,未经精确的水力计算不要轻易使用。电动调节阀的调节比较灵活,但缺点是每台锅炉都要配合装置1个流量计,造价过于昂贵。平衡阀和手动调节阀的成本比较低,配合超声波流量计也可以达到比较好的平衡效果,使用得比较多。
回复
shaozhongya
2010年08月19日 17:26:15
5楼
个人看法,仅供参考:
1、加强对建筑专业的知识,对建筑图纸深刻理解,在此基础上配合建筑专业。
2、尽量利用建筑本身特点,利用非活动区域的空间,将主干管做成同程式才是保证水力平衡的根本。
3、平衡阀门可能真的很好,甲方也为项目投资很大,但是项目真正调试达到很好效果的项目,本人没有见过。
综上所述,加强个人对建筑的深刻理解,配合建筑,提出必要条件,做成同程式才是解决水里失衡的根本
回复
adingkgb
2010年08月19日 19:37:53
6楼
水力失调分静态失调和动态失调
静态失调是系统固有的特点,但是,理论上如果经过准确细致的调整以并达到静态平衡以后,只要系统不做变流量运行,系统一般就不会再有失调情况出现。

而动态失调,是系统在流量变化时,可能出现的问题。随流量变化区域和变化范围的不同,动态失调情况也有不同表现。

一般的系统调试时,首先保证静态平衡。而动态失调由于涉及到自控,所以单靠水力调整调试,是不能完全解决的。

防止水力失调,从根本上来说,应该是在设计时,精心计算,特别是对于流量控制平衡阀的选型以及设置位置,要通盘考虑。同时在自控方案上也要完善。当然,施工中对于管道布置也要注意尽量和原设计保持一致,不可随意更改管道走向,防止过多的增加系统阻力。

如果调试方法得当,当系统处于较好的静态平衡状态时,一般来说动态失调的程度也不会非常严重。

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2010-8-19 22:12 编辑 ]
回复