电厂监测励磁电流的变送器,输入是直流0-75mV(分流器输出),输出是4-20mA.实验室检定变送器是准确的,但一投入到实际测量回路中,就出现明显测量误差,而且是测量出来的比实际值大。我问了一个励磁专工,说分流器输出的是一个脉动直流,那么,脉动直流是什么样的信号,怎么才能测得准确呢,请教各位DX
电厂监测励磁电流的变送器,输入是直流0-75mV(分流器输出),输出是4-20mA.实验室检定变送器是准确的,但一投入到实际测量回路中,就出现明显测量误差,而且是测量出来的比实际值大。我问了一个励磁专工,说分流器输出的是一个脉动直流,那么,脉动直流是什么样的信号,怎么才能测得准确呢,请教各位DX
2楼
直流变送器的型号是否对了,输入输出+/-极是否接对?
测量不准确和脉动直流没有关系.
回复
3楼
楼上说的对,你还是看看变送器的型号和极性,还有就是变送器抗干扰能力了。我就这么用的,没问题,另外分流器也不是输出脉动直流
回复
4楼
那么,请教两位:
1.分流器输出的是纯净直流吗?
2.您指的变送器抗干扰能力,其中的干扰源是什么方面的,空间的高频电磁场还是直流中的交流信号
3.正负极一定是接对的,否则不会有数据的,目前测出的数据比实际值大约20%
回复
5楼
或者换一个试试?我们这里也是用电75mv分流器,没有出现类似情况。输出的好像不是脉动直流
回复
6楼
换一个变送器试试
回复
7楼
励磁系统都是有续流二极管的,其励磁电流是连续平稳地,所以分流器输出不是脉动直流。看看变送器输出和表记是否匹配,实测一下分流器输出电压和变送器输出电流看看就知道分流器和变送器有没有问题了。
回复
8楼
变送器直接输入0-75mV信号不行,可能是因为这个变送器的输入阻抗不够大,压降太多。要加的话最好让厂家来弄,可以通过从励磁系统直接增加一路模拟量输出,再通过变送器送到DCS或系统远动。
回复
9楼
分流器是否接的负荷过多?
换另外的试试?
回复
10楼
75mV属于弱电,线路敷设时注意和强电回路保持距离,最好选用带屏蔽的电缆并在一端将屏蔽层良好接地。保证接线端子连接可靠,最好采用焊接。另外还要注意线路沿途的温度分布防止干扰电势叠加,将分流器一侧的导线短接,测一下有无干扰信号存在。给变送器加0到75mV信号看变送器输出和输入信号是否一一对应。。。。。。