求加固方案
xierongkai123
2010年08月19日 09:20:03
只看楼主

一蓄水池,因为施工时底板未配钢筋,是素混凝土浇成。事后,注水,发生不均匀沉降,发生渗漏,采取什么方法比较好呢?如果全部敲掉,重新浇混凝土的话,底板和侧壁之间的连接性如何保证,如何保证其不渗水~~~

一蓄水池,因为施工时底板未配钢筋,是素混凝土浇成。事后,注水,发生不均匀沉降,发生渗漏,采取什么方法比较好呢?如果全部敲掉,重新浇混凝土的话,底板和侧壁之间的连接性如何保证,如何保证其不渗水~~~
免费打赏
李小庄
2010年08月19日 12:32:20
2楼
侧壁底部剔除些混凝土,把侧壁竖向受力筋露出来,与底板后绑筋形成有效连接即可。
回复
zhbenya
2010年08月20日 10:11:36
3楼
底板上可以再浇一后浇层,配筋重新算;另外不均匀沉降严重不,如果严重有可能地基没有处理好,这就比较麻烦了,需要灌浆加固地基,费用不低啊!
回复
xierongkai123
2010年08月24日 09:31:10
4楼
谢谢你的答复啊~~~
回复