防空地下室防爆波阀门的设置
situ
situ Lv.2
2002年02月26日 09:05:35
只看楼主

规范中只说“防空地下室的给水管道,当从出入口引入时,应在防护密闭门内设置防爆波阀门,当从围护结构引入时,应有外墙内侧或顶板内侧设置防爆波阀门,其抗力不应小于1Mpa”但我们接过一个深圳的工程,却在围护结构的内外侧都设防爆波阀门且防爆波阀门前没设检修阀门,妥否?另想问问,从哪里能知道多些有关防空地下室给排水方面的知识?哪个规范有“如果买不到防爆波阀门,可用1.0MPA的阀门代替”和“穿人防地下室顶板管道的管径不能大于d75”的规定。因我在人民防空地下室设计规范中都看不到有这些规定。

规范中只说“防空地下室的给水管道,当从出入口引入时,应在防护密闭门内设置防爆波阀门,当从围护结构引入时,应有外墙内侧或顶板内侧设置防爆波阀门,其抗力不应小于1Mpa”但我们接过一个深圳的工程,却在围护结构的内外侧都设防爆波阀门且防爆波阀门前没设检修阀门,妥否?另想问问,从哪里能知道多些有关防空地下室给排水方面的知识?哪个规范有“如果买不到防爆波阀门,可用1.0MPA的阀门代替”和“穿人防地下室顶板管道的管径不能大于d75”的规定。因我在人民防空地下室设计规范中都看不到有这些规定。

免费打赏
situ
2002年02月26日 09:41:17
2楼
我这里的围护结构是指从室外引入防护区的那道隔墙。
回复
hnlc
2002年02月26日 13:45:56
3楼
就是《人民防空地下室设计规范〉。1.防爆波阀门的替代,参看相应条文的条文解释。2.穿人防地下室的管经限制见该规范的建筑条文部分。
有关人防的规范措施,可参看《建筑给排水技术措施〉〉一书,好像是建设部设计院编的。
回复