论文简介: 在已建成的太阳能- 地热能综合利用多功能热泵试验系统上进行了太阳能- 地源热泵系统联合与交替供暖运行特性的试验测试,结果表明:联合运行模式不仅可以提高日间系统运行效率,且U型埋管可作为热源缓冲体自动储存日间富余太阳能,以改善夜间运行效率,联合运行测试期内太阳能与地热能热源的承担比例43.3%:50. 2%;交替运行模式可以在充分利用太阳能的前提下有效恢复埋管周围土壤温度,从而可提高太阳能与地热能的综合利用效率;整个供暖测试期内,地源热泵与日间太阳能热泵的平均COP分别为2. 37、2. 72,对应的太阳能- 地源热泵系统联合运行模式、昼夜交替运行模式及太阳能- U型埋管补热交替运行模式的平均COP分别为2. 69、2. 65及2. 56。
在已建成的太阳能- 地热能综合利用多功能热泵试验系统上进行了太阳能- 地源热泵系统联合与交替供暖运行特性的试验测试,结果表明:联合运行模式不仅可以提高日间系统运行效率,且U型埋管可作为热源缓冲体自动储存日间富余太阳能,以改善夜间运行效率,联合运行测试期内太阳能与地热能热源的承担比例43.3%:50. 2%;交替运行模式可以在充分利用太阳能的前提下有效恢复埋管周围土壤温度,从而可提高太阳能与地热能的综合利用效率;整个供暖测试期内,地源热泵与日间太阳能热泵的平均COP分别为2. 37、2. 72,对应的太阳能- 地源热泵系统联合运行模式、昼夜交替运行模式及太阳能- U型埋管补热交替运行模式的平均COP分别为2. 69、2. 65及2. 56。