250KW电机电缆的选择
tgzdb
tgzdb Lv.7
2005年12月05日 10:46:08
只看楼主

厂房的一台250kw,380v的低压电动机,如果我用2根VV22-1KV 3x185+1x95的电缆供电是否可以呢?距离配电室是150米!

厂房的一台250kw,380v的低压电动机,如果我用2根VV22-1KV 3x185+1x95的电缆供电是否可以呢?距离配电室是150米!
免费打赏
woaibingyuan
2005年12月05日 11:06:27
2楼
可以小了点,我一般是一个KW用电缆是一个平方的,不知道你们是怎么用的。
回复
之清
2005年12月05日 11:20:34
3楼
用YJV22-0.6/1KV 3x150+1x95
回复
梁栋永
2005年12月05日 11:59:41
4楼
YJV22-0.6/1KV 3x300+1x95
回复
shyboy68
2005年12月05日 13:34:26
5楼

略小
回复
tgzdb
2005年12月05日 14:38:24
6楼
到底怎么确定?怎么楼上几位电缆的截面相差很多?我感觉2根185的基本查不多呢,考虑并列系数和各种系数后额定电流基本能满足要求
回复
bdhc123
2005年12月05日 15:07:22
7楼

2X185的基本可以
回复
tiger-wus
2005年12月05日 15:58:16
8楼
YJV-1KV/O.6KV3*240+1*120的电缆就很安全了
回复
tiger-wus
2005年12月05日 16:00:43
9楼
为什么要用双拼的电缆呢
回复
tiger-wus
2005年12月05日 16:01:54
10楼
11111
回复
3477
2005年12月05日 22:51:01
11楼
楼主
你给出了距离,但是没有给出敷设系数,土壤热阻系数等参数啊