厂房的一台250kw,380v的低压电动机,如果我用2根VV22-1KV 3x185+1x95的电缆供电是否可以呢?距离配电室是150米!
厂房的一台250kw,380v的低压电动机,如果我用2根VV22-1KV 3x185+1x95的电缆供电是否可以呢?距离配电室是150米!
2楼
可以小了点,我一般是一个KW用电缆是一个平方的,不知道你们是怎么用的。
回复
3楼
用YJV22-0.6/1KV 3x150+1x95
回复
4楼
YJV22-0.6/1KV 3x300+1x95
回复
5楼
略小
回复
6楼
到底怎么确定?怎么楼上几位电缆的截面相差很多?我感觉2根185的基本查不多呢,考虑并列系数和各种系数后额定电流基本能满足要求
回复
7楼
2X185的基本可以
回复
8楼
YJV-1KV/O.6KV3*240+1*120的电缆就很安全了
回复
9楼
为什么要用双拼的电缆呢
回复
10楼
11111
回复
11楼
楼主
你给出了距离,但是没有给出敷设系数,土壤热阻系数等参数啊
还有个小问题
就是要求的最小电压损失是多少???
回复