500KV与220KV变电站最大的区别
gdhflhj
gdhflhj Lv.2
2005年12月05日 08:59:01
只看楼主

请教500KV与220KV变电站最大的区别是什么?

请教500KV与220KV变电站最大的区别是什么?
免费打赏
xg-yin
2005年12月05日 11:57:26
2楼
我想最大的区别应该是电压等级吧,500kv~~~~~220kv,有意思的话题!再有好像一般500kv的变电站离电厂近一些!呵呵!
回复
jia-1979
2005年12月05日 12:02:35
3楼
电压等级的不同是他们最大的不同。由于电压的等级的不同使他们的布置方式和保护方案不同。另外根据500KV的重要性来决定他的调度是由省局调度还是网局调度。而220KV他的调度一般是地市一级电业局调度。
回复
yllqx
2006年05月11日 22:30:03
4楼
岗位高些!钱多些!以后升官的人也多些!
回复
ljs1399
2006年05月12日 00:33:28
5楼
500KV变电站容量大些.输送距离远些.220KV变电站就相反吧
回复
china_wangcaihua
2006年05月13日 12:58:46
6楼
500KV的变压器一般都是单相自耦变压器,变压器保护也比220KV多了过激磁保护和低阻抗保护。。。。。。。。还有好多。。。
回复
hkz888
2006年05月13日 14:55:03
7楼

8错8!哈哈!
回复
szhjf
2006年05月15日 09:33:39
8楼
哈哈严重支持2楼!但3楼说的我不知道是哪个地方的做法,据我所知的,广东的220KV在几年前是省局调度的。
回复
fzlh
2006年10月26日 19:27:46
9楼
电压等级的不同是他们最大的不同。由于电压的等级的不同使他们的布置方式和保护方案不同。另外根据500KV的重要性来决定他的调度是由省局调度还是网局调度。而220KV他的调度一般是地市一级电业局调度。
回复
fzlh
2006年10月26日 19:28:00
10楼
电压等级的不同是他们最大的不同。由于电压的等级的不同使他们的布置方式和保护方案不同。另外根据500KV的重要性来决定他的调度是由省局调度还是网局调度。而220KV他的调度一般是地市一级电业局调度。
回复
dobian110
2008年11月19日 14:17:13
11楼
对于我来说就是一台变压器和三台变压器的区别哈哈.