关于断路器选用3P4P的疑问
amali000
amali000 Lv.2
2010年08月18日 16:46:31
来自于断路器
只看楼主

如题,在断路器选用时,什么情况下选用3P什么情况下选用4P?跪求高手解惑!

如题,在断路器选用时,什么情况下选用3P什么情况下选用4P?
跪求高手解惑!
smoye
2010年08月25日 17:46:58
2楼
同问,我也有相同的疑问,望高手解答
回复
shapy
2011年01月24日 12:26:42
3楼
《民规》第二稿7.5.4  三相四线(0.4/0.23KV)电力系统中四极开关的选用原则:1  正常供电电源与备用发电机之间的转换开关应用四极开关。2  带剩余电流动作保护的双电源转换开关应采用四极开关。在同一接地系统中,两个电源转换开关带剩余电流动作保护其下级的电源转换开关应采用四极。3  在两种不同接地系统间电源切换开关应采用四极开关。4  TN-C系统严禁采用四极开关。5  保证电源转换的功能性开关电器必须作用于所有带电导线,且必须不可能使这些电源并联,除非该装置是为这种情况特殊设计的。在有总等电位联结的情况下,TN-S、TN-C-S系统一般不需要设四极开关。6  TT系统的电源进线开关应采用四级开关。7  IT系统中当有中性线时应采用四极开关。

附4P断路器四种类型:    ①N极不安装过流脱扣元件,N极一直接通,且N极不与其他三极一起合分;    ②N极不安装过流脱扣元件,N极与其他三极一起合分;    ③N极安装脱扣元件,且N极与其他三极一起合分;    ④N极安装脱扣元件,且N极一直接通,不与其他三极一起合分

TN-C的系统不适用漏电保护开关,TN-C系统中的N线和PE线合并为PEN线,当发生设备外壳对PEN线的漏电故障时,漏电保护开关无法检测到漏电故障。3极的漏电开关用于三相四线制的场合,只要有不平衡负载电流流过就会跳闸。这这种场合下必须使用4极的漏电开关

TT-采用4P
TN-采用3P
IT-采用3P
回复

相关推荐

APP内打开