东莞 房屋建筑安全鉴定-工程装修加固检测
hnwybj
hnwybj Lv.2
2010年08月18日 14:32:14
只看楼主

一.锚固承载力现场检验混凝土结构后锚固工程质量应进行抗拉拔承载力的现场检验。锚栓抗拉拔承载力现场检验可分为非破坏性检验和破坏性检验。对于一般结构及非结构构件,可采用非破坏性检验;对于重要结构构件及生命线工程非结构构件,应采用破坏性检验。锚固拉拔承载力现场非破坏性检验可采用随机抽样办法取样.同规格,同型号,基本相同部位的锚栓组成一个检验批。抽取数量按每批锚栓总数的1‰计算,且不少于3根。 二.碳纤维片材加固混凝土结构施工质量现场检验方法

一.锚固承载力现场检验
混凝土结构后锚固工程质量应进行抗拉拔承载力的现场检验。
本方法适用于碳纤维片材加固混凝土结构施工质量的现场检验。
取样规则:
现场检验应在已完成碳纤维片材粘贴加固的结构表面上进行。按实际粘贴碳纤维片材的加固结构表面积计,500平米以下工程取一组试样,500平米至1000平米工程取两组试样,1000平米以上工程每1000平米取两组试样。试样应由检验人员随机抽取,试样间距不得小于500mm。

三.建筑工程饰面砖粘结强度检验
为保证工程饰面砖的粘结质量,需进行建筑外墙饰面砖粘结强度的检验。
饰面砖取样数量应符合下列规定:
1. 现场镶贴的外墙饰面砖工程: 每300平米同类墙体取1组试样,每组3个,每一楼层不得少于1组;不足300平米同类墙体,每两楼层取1组试样,每组3个。
2. 带饰面砖的预制墙板,每生产100快预制墙板取1组试样,每组在3块板中各取1个试样。预制墙板不足100块按100块计。
3. 试样应由专业检验人员随机抽取。但取样间距不得小于500平米。
4.采用水泥砂浆或水泥粘贴时,应在水泥砂浆或水泥浆龄期达到28d时进行检验。当在7d或14d进行检验时,应通过对比试验确定其粘结强度的修正系数。

更多内容请点击 http://dgky.yunsale.com
广东科艺建筑工程质量司法鉴定所

[ 本帖最后由 hnwybj 于 2010-8-18 14:33 编辑 ]