是什么原因导致了P2G2-总断路器瞬时电流速断动作引起10kVⅡ段负载全部停电
cqw0317
cqw0317 Lv.2
2010年08月18日 13:51:53
来自于断路器
只看楼主

是什么原因导致了P2G2-总断路器瞬时电流速断动作引起10kVⅡ段负载全部停电 事件发生在2010年3月19日P楼变电所PB4—4#变压器(500KVA)由于1、变压器重复接地整改,2、变压器高压分接头调整施工,依据倒闸操作票操作流程对P2G6—断路器进行倒闸操作;下午施工完成对PB4—4#变压器(500KVA)由检修改为运行的操作。18:13在P2G6—断路器合闸操作时突然跳闸,从而导致P2G2-总断路器跳闸,引起10 kVⅡ段母线上负载全部停电。

是什么原因导致了P2G2-总断路器瞬时电流速断动作引起10kVⅡ段负载全部停电

事件发生在2010年3月19日P楼变电所PB4—4#变压器(500KVA)由于1、变压器重复接地整改,2、变压器高压分接头调整施工,依据倒闸操作票操作流程对P2G6—断路器进行倒闸操作;下午施工完成对PB4—4#变压器(500KVA)由检修改为运行的操作。18:13在P2G6—断路器合闸操作时突然跳闸,从而导致P2G2-总断路器跳闸,引起10 kVⅡ段母线上负载全部停电。
2010年3月20日针对停电事件,查看电脑监控系统的历史事件列表(附P楼厂站2010-3-19 12:29:24.487--21:01:23.624时间段的历史事件列表),从表中分析引起10kVⅡ段母线的区域和业主负荷全部停电的主要原因:是在合上P2G6—断路器时,P2G6瞬时电流达到了75.081A(速断整定电流为12A,CT:50/5A)速断动作(跳闸); P2G2瞬时电流为53.405A(速断整定电流为10A,CT:750/5A)速断动作(跳闸)。二个断路器瞬时电流增大是本次事件的主要原因。请问是什么原因导致瞬时电流增大?
c3467f556bd74166ef90.pdf
206 KB
立即下载
免费打赏
cqw0317
2010年08月18日 13:54:43
2楼
《是什么原因导致了P2G2-总断路器瞬时电流速断动作引起10kVⅡ段负载全部停电.pdf 》里有附图和数据表
回复
cqw0317
2010年08月18日 13:55:43
3楼
请电气朋友们指教
回复
hero_2008
2010年08月18日 14:20:31
4楼
楼主的图看的不是很清,我想主要是P2G6这一路出现了过流现象。合闸时变压器有没有带负荷合闸?或者变压器在高压分接头调整施工后有没有留下隐患?
不知道出了这次事故后有没有对500KVA变压器进行详细的检查。
回复
cqw0317
2010年08月18日 14:22:51
5楼
发表于 2010-8-18 14:20 只看该作者 楼主的图看的不是很清,我想主要是P2G6这一路出现了过流现象。合闸时变压器有没有带负荷合闸?或者变压器在高压分接头调整施工后有没有留下隐患?
不知道出了这次事故后有没有对500KVA变压器进行详细的检查。
故障后重合闸,都好的。
回复
cqw0317
2010年08月18日 14:30:55
6楼

1、故障后重新合闸,一切运行正常。
2、没有带任何负荷合闸(这个在操作事件记录查获);
3、施工期间只挂过接线,问操作人员说是拆除的,检查接地线无任何打火迹象。
回复
tank-----no.1
2010年08月18日 23:48:56
7楼
这是短路啊,没有找到原因吗?:o
回复
海中石
2010年08月19日 02:02:56
8楼
也可能分线路有接地点?
回复
cqw0317
2010年08月20日 08:13:54
9楼
没有找到真正的原因。电力局的人查来过,只是判断为短路。
回复
cqw0317
2010年08月27日 13:09:40
10楼
此问题就没有结果了吗?就是电糊涂了吗?
回复
cqw0317
2010年09月06日 17:12:02
11楼
高手们:对此问题请指点指点。
回复