1、 建筑卷材保温材料,室内到保温材料渗入水蒸气60kg/m2,保温材料到室内渗出水蒸气30 kg/m2,保温材料干密度为400kg/m3,厚度为200mm,重量允许湿度为6%,求保温材料允许的重量湿度增量?保温材料是否受潮? 这道题我怎么摸不到头绪,请高手指教怎么做。
1、 建筑卷材保温材料,室内到保温材料渗入水蒸气60kg/m2,保温材料到室内渗出水蒸气30 kg/m2,保温材料干密度为400kg/m3,厚度为200mm,重量允许湿度为6%,求保温材料允许的重量湿度增量?保温材料是否受潮?
这道题我怎么摸不到头绪,请高手指教怎么做。
2楼
参考《复习教材》第9页
简要步骤如下:
由室内空气渗入到围护结构中的水蒸气量为A=60kg/m2,从围护结构向室外空气渗出的水蒸气量B=30 kg/m2,
保温材料的允许重量湿度增量C=10ρδ[Δw]=10×400×0.2×0.06=48,A-B≤C,内部不会受潮。
回复
3楼
多谢wyy_1981。
回复
4楼
另一个09真题:
13、 冬季某空调房间G=12000kg/h,tn=23℃,φn=85%,无余湿,B=101.3Kpa,tw=2℃,
φw=70%,一次回风系统,10%新风,计算干蒸汽加湿量,并画出焓湿图。
A:130~240 kg/h
B:380~400 kg/h
C:800~840 kg/h
D:1140~1200 kg/h
直观感觉:与题目相差较大。
tn=23℃,φn=85% 查图表 dn=15.02g/kg
tw=2℃,φw=70%, 查图表 dw=3.05g/kg
12000x10%x(15.2-3.05)= 14580 g/h,与答案差了10倍,不知哪里错了,请网友们指点。
回复
5楼
关于09年一道真题的商榷
6、 图见复习教材P167例题示意图,总余热量300KW,b=10m,F1=F3=10m2,F2=30m2,m=0.5,μ1=μ3=0.4,μ2=0.5,νw=0,tw=25℃,G=18kg/s,求工作区温度。
A:28~29.5℃ A:30~31.5℃
C:32~33.5℃ D:34~35.5℃
我是这麽做的:先根据教材P164公式 G=Q/c(tp-tj)求出tp,再根据教材P166公式 tp=tw+(tn-tw)/m求出tn=33.25,选C,这样做题目中的F1=F3=10m2,F2=30m2,μ1=μ3=0.4,μ2=0.5这些参数都没用上,不知对不对,请高手指教!
回复
6楼
13. 我认为做法没错,是不是回忆题时多写或少写一个零。6. 我认为没用上的参数是计算天窗、侧窗面积大小用的。可以计算通风量。通风量已给。这些参数就用不上。可能是出题人故意干扰思路的方法。