效果不好是必然的,我也没有办法
iriart
iriart Lv.3
2005年12月04日 00:33:51
来自于采暖供热
只看楼主

我曾做过一个项目,是一个面积900平米的大厅,拱形屋顶,彩钢顶,只有5CM的苯板保温层,最高处标高7米,最低处4米,三面落地玻璃,当时就对业主讲,地暖做完了,效果肯定不好,因为建筑物的保温效果太差,可业主坚持要做,供暖后,效果不理想,我也没办法,只好动员业主加吊顶棚。

我曾做过一个项目,是一个面积900平米的大厅,拱形屋顶,彩钢顶,只有5CM的苯板保温层,最高处标高7米,最低处4米,三面落地玻璃,当时就对业主讲,地暖做完了,效果肯定不好,因为建筑物的保温效果太差,可业主坚持要做,供暖后,效果不理想,我也没办法,只好动员业主加吊顶棚。
免费打赏
guolei12344
2005年12月04日 08:41:12
2楼

保温做法现在很重要,现在建筑有节能的审核。
回复
lwjlwj
2005年12月04日 23:06:23
3楼
都是"三面落地玻璃"惹的祸,形成冷辐射了.
回复
zhengxufeng
2005年12月04日 23:37:02
4楼
这样工程不好做呀,加空调采暖吧,呵呵
回复
sd_mayanfu
2005年12月05日 10:03:05
5楼
同意,这根本不行吗,还要做?
回复
qingyuanwuyu
2005年12月05日 10:48:48
6楼
其实,在施工前该签好协议,讲清楚缘由就不会有后期麻烦,或者坚决不洁这样的工程!要有原则性。
回复
lianjq123
2008年08月24日 13:44:09
7楼
外墙加散热器啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。