空调风管及消防排烟风管上防火阀相关讨论
luizs@co163
2005年12月03日 16:54:12
只看楼主

首先是定义风管为空调风管或消防排烟风管1.<风管穿变形缝两侧应安装防火阀>,为什么?如果是变形缝上有防火隔断,该处或两侧装防火阀可以接受。但如果变形缝两边都是属于同一个防火分区,还装什么防火阀?2.排烟风管支管上应安装排烟防火阀,搞不清楚为什么要装这个?我认为装上防火阀就可以了。但对于这里所述支管的定义比较不确定。个人认为是每层那个主管为支管。那排气或空调送风管该水平支管上需装防火阀吗?我认为没必要。

首先是定义风管为空调风管或消防排烟风管
1.<风管穿变形缝两侧应安装防火阀>,为什么?如果是变形缝上有防火隔断,该处或两侧装防火阀可以接受。但如果变形缝两边都是属于同一个防火分区,还装什么防火阀?
2.排烟风管支管上应安装排烟防火阀,搞不清楚为什么要装这个?我认为装上防火阀就可以了。但对于这里所述支管的定义比较不确定。个人认为是每层那个主管为支管。
那排气或空调送风管该水平支管上需装防火阀吗?我认为没必要。
3.国内一般是防火阀安装于防火墙外侧,若是防火阀为嵌墙式,那该阀的防火时效则应与防火墙防火时效配套。个人同意此观点。
免费打赏
zht2004
2005年12月03日 20:31:08
2楼


排烟防火阀280度再次关闭,安全,应该要
回复
jsp665
2005年12月06日 14:23:22
3楼
三楼的你搞过洁净室吗?你去过洁净室吗?
回复
wjzhang_031
2005年12月06日 16:31:38
4楼
项目做多了,自然就知道了,建议楼主多看看规范,多向老法师请教,最好是多和审图公司的老法师沟通沟通!!!
回复
luizs@co163
2005年12月22日 12:53:20
5楼
排烟口有很多设置在无尘室内的但SD是可能在天板上或与排烟口合为一体!如果有UL或FM认证在里面,SD会更贵!有Class I,II和III的高气密性排烟阀。
回复
zht2004
2005年12月22日 13:48:19
6楼



板式排烟口完全可以在洁净区安装,偶做的近期项目消防排烟都这么做的
回复
deathgod007
2005年12月25日 19:18:01
7楼
洁净室内推荐用多叶式排烟阀,看着很好看,比板式的好看多了
如果属于同一防火分区当然不需要做防火阀了,但如果跨越防火分区隔断就需要在风管出加装防火阀,280度关闭,但好多现场多没做到这点,我现在这个很大的工程,不知道哪个家伙设计的,从出风到回风楞是一个风量调节阀都不装,别说装放火阀了
回复
luizs@co163
2006年06月04日 22:40:05
8楼
关于第二点,我今天有新的见解。
如上所述,要求支管安装FSD,那是应高规或汽车,飞机库等建筑设计防火规范要求,而在建规或人防中则无此要求。
回复
我是发财哥
2006年06月05日 09:14:41
9楼
果属于同一防火分区当然不需要做防火阀了,但如果跨越防火分区隔断就需要在风管出加装防火阀,280度关闭,
同意.
呵呵,我们一般只做70度防火阀,同一防火区.
回复