大家好,农村自建的砖房,2层,做的240墙,砌砖的工人没有按照要求做圈梁和构造柱,请问这样有没有问题啊?基础做了地梁,水泥砂浆用的混合砂浆做的。请各位大佬帮忙给意见,有点担心啊!
大家好,农村自建的砖房,2层,做的240墙,砌砖的工人没有按照要求做圈梁和构造柱,请问这样有没有问题啊?
基础做了地梁,水泥砂浆用的混合砂浆做的。请各位大佬帮忙给意见,有点担心啊!
22楼
看了下楼主的图,感觉有点悬乎!
楼主自己也是做工程的,应该事前咨询一下结构工程师的。
有如下问题:
1,不能采用空斗墙承重,非抗震地区还是不宜,何况七度区咧。
2,楼梯不能采用预制,同上。
3,应该在建筑四角及楼梯间设置构造柱增强。
4,一层或屋面层至少设置一道圈梁。
总结,在七度抗震区这是属于危房,建议咨询一下工程加固的吧!
回复
23楼
再补充一下
基础砌体为什么用水泥砂浆
主要是:混合砂浆中的石灰硬化前后都微溶于水(氢氧化钙和氧化钙),如果采用这种砂浆,在地下久而久之会降低基础及基础的墙体承载力. 且石灰是气硬性材料.
http://zhidao.baidu.com/question/116336275.html
刚看了一下 砌体结构设计规范 GB 50003-2001
对照一下
1,规范取消了空斗墙的内容,言外之意是至少是不宜采用了
2,根据 7.3.1条,二层及以下可以不设置构造柱(不包括空斗墙砌法哦)
3,根据 7.3.3条,应该层层设置圈梁
退一步说,如果不考虑震害影响,住是没问题的,现在农村也有,但是关系到安全问题,
楼主自己考量吧。
回复
24楼
预制板是个大问题,不能再用啦,还是在7度区,这种现象应该杜绝
回复
25楼
在农村这种房子没事的,很安全呀,在山区就更好拉。
回复
26楼
湖南的农房是的改进建设样型了
回复
27楼
要看在什么地方了,地震频发的地方就有问题,6度级以下还是没啥问题
回复
28楼
有点吓人呀
希望高手给他指点一下怎么加固吧
回复
29楼
我也是农村出来的,农村的房子,砖墙+预应力空心板,大多是这样的结构,以前的不做地梁,现在都做地梁和屋顶圈梁,构造柱的话,可能有的有,有的没有。湖南大多是6度区吧,以前有部分是非抗震区。砖混结构,主要是基础要做到位,减少不均匀沉降。加强部位是承重墙(放板的墙)、墙角、楼梯间墙,特别是现在窗的做得越大,窗间墙也是开裂的。
回复
30楼
二层砖混结构,预应力空心板不行,没有这个规定吧,主要把板缝控制好,板缝要灌好,采用细石混凝土,不要用水泥砂浆以省事。板为非抗震耗能的结构,主要提高其整体性,空心板上的现浇层做厚的,加配钢筋网。
回复
31楼
农村建房能有多少按规范呢
回复