求助:给水管的试压规范值
hanerxiaoxiao
2005年12月03日 11:49:09
只看楼主

我是一名新手,在书上看到,给水试压的压力值应该是工作压力的1.5倍,但是又有的说应该是1.25倍。一直找不到规范,所以恳请各位帮忙说明一下。多谢了

我是一名新手,在书上看到,给水试压的压力值应该是工作压力的1.5倍,但是又有的说应该是1.25倍。一直找不到规范,所以恳请各位帮忙说明一下。多谢了
免费打赏
dylyc750203
2007年04月09日 19:56:47
2楼
设备是1.25
回复
水锤
2007年04月10日 08:53:15
3楼
中华人民共和国国家标准

建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范

GB50242-2002

4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的 给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa。 检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大 于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压 力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15 倍状态下稳压2h, 压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。