请问350宽的框架梁,负筋是不是必须四根,三根可以吗?
baggiosyz
baggiosyz Lv.3
2010年08月17日 17:25:34
只看楼主

请问350宽的框架梁,负筋是不是必须四根,三根可以吗?我看PKPM生成出来的, 哪怕是16负筋都是4根,而计算面积远够,3根可以吗,还有桩基础承台,底层大面积都没有墙。承台两个方向都不拉梁可以吗,因为长度实在太长,拉梁如果意义不大,实则浪费[ 本帖最后由 baggiosyz 于 2010-8-17 17:27 编辑 ]

请问350宽的框架梁,负筋是不是必须四根,三根可以吗?我看PKPM生成出来的, 哪怕是16负筋都是4根,而计算面积远够,3根可以吗,还有桩基础承台,底层大面积都没有墙。承台两个方向都不拉梁可以吗,因为长度实在太长,拉梁如果意义不大,实则浪费

[ 本帖最后由 baggiosyz 于 2010-8-17 17:27 编辑 ]
免费打赏
天柱
2010年08月17日 18:28:14
2楼
承台两个方向拉梁可能影响基础刚度,影响到承台抗冲切强度。
回复
mingyuan20053442
2010年08月17日 19:39:28
3楼
楼上纯属灌水。。。
350的梁,应做成四肢箍,根据混凝土规范
回复
zrxj1205
2010年08月17日 19:39:33
4楼
350的梁宽可满足箍筋支距的要求啊,建议还是取4根小直径的钢筋,要么用架立钢筋
回复
hxh523761676
2010年08月19日 12:28:45
5楼
350宽应该是四肢箍,四肢箍就应四根钢筋
回复
yfs007
2010年08月19日 13:25:17
6楼
一,350宽的梁为什么是4肢箍呢?规范上说的只有钢筋根数大于4根才用复合箍筋,而且这还是有前提条件的,条件就是梁中有按计算配的受压钢筋,
否则箍筋按计算和构造就可以了.
二,关于承台拉梁要看承台桩数,单桩两个方向都要拉,两桩可以只在一个方向拉.

[ 本帖最后由 yfs007 于 2010-8-19 13:26 编辑 ]
回复
cs4139758704
2010年08月19日 15:44:05
7楼
在抗震设计中,b大于350时,且一层内纵向钢筋多于三根时,应设置复合箍筋。
回复
eve6566
2010年08月19日 17:28:00
8楼
《抗震规范》6.3.6条规定了箍筋的肢距:一级不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值,二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值,四级不宜大于300mm。也便相当于规定了负筋的数量。即使计算不需要那么多钢筋,也需要设架力筋的。
回复
duxi1314happy
2010年08月19日 20:26:39
9楼
你可以把负钢筋调小点撒,直径变小,根数房4根
回复
飞翔的猪
2010年08月20日 11:21:27
10楼
:victory: 学习了 哈哈
回复
skysunbin
2010年08月20日 12:48:45
11楼
没有必要吧,不用四肢箍!