请问350宽的框架梁,负筋是不是必须四根,三根可以吗?我看PKPM生成出来的, 哪怕是16负筋都是4根,而计算面积远够,3根可以吗,还有桩基础承台,底层大面积都没有墙。承台两个方向都不拉梁可以吗,因为长度实在太长,拉梁如果意义不大,实则浪费[ 本帖最后由 baggiosyz 于 2010-8-17 17:27 编辑 ]
请问350宽的框架梁,负筋是不是必须四根,三根可以吗?我看PKPM生成出来的, 哪怕是16负筋都是4根,而计算面积远够,3根可以吗,还有桩基础承台,底层大面积都没有墙。承台两个方向都不拉梁可以吗,因为长度实在太长,拉梁如果意义不大,实则浪费
[
本帖最后由 baggiosyz 于 2010-8-17 17:27 编辑 ]
2楼
承台两个方向拉梁可能影响基础刚度,影响到承台抗冲切强度。
回复
3楼
楼上纯属灌水。。。
350的梁,应做成四肢箍,根据混凝土规范
回复
4楼
350的梁宽可满足箍筋支距的要求啊,建议还是取4根小直径的钢筋,要么用架立钢筋
回复
5楼
350宽应该是四肢箍,四肢箍就应四根钢筋
回复
6楼
一,350宽的梁为什么是4肢箍呢?规范上说的只有钢筋根数大于4根才用复合箍筋,而且这还是有前提条件的,条件就是梁中有按计算配的受压钢筋,
否则箍筋按计算和构造就可以了.
二,关于承台拉梁要看承台桩数,单桩两个方向都要拉,两桩可以只在一个方向拉.
[
本帖最后由 yfs007 于 2010-8-19 13:26 编辑 ]
回复
7楼
在抗震设计中,b大于350时,且一层内纵向钢筋多于三根时,应设置复合箍筋。
回复
8楼
《抗震规范》6.3.6条规定了箍筋的肢距:一级不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值,二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值,四级不宜大于300mm。也便相当于规定了负筋的数量。即使计算不需要那么多钢筋,也需要设架力筋的。
回复
9楼
你可以把负钢筋调小点撒,直径变小,根数房4根
回复
10楼
:victory: 学习了 哈哈
回复
11楼
没有必要吧,不用四肢箍!
回复