临电的三条YJV22电缆可否同沟敷设?
fancunshang
2010年08月17日 16:19:58
只看楼主

现有三路YJV22临时用电电缆,请问可否同电缆沟?如果可以同沟敷设,需要采取什么措施吗?还有,箱式变压器的低压配电屏处是不是都有电压表、电流表等计量表,这样的话在总配电箱处就不需要设置这些计量表了吧?

现有三路YJV22临时用电电缆,请问可否同电缆沟?
如果可以同沟敷设,需要采取什么措施吗?
还有,箱式变压器的低压配电屏处是不是都有电压表、电流表等计量表,
这样的话在总配电箱处就不需要设置这些计量表了吧?
免费打赏
pengdikun2010
2010年08月18日 09:35:38
2楼
电压等级一样的可以。应该要设置计量表,因为总配电箱后面的分路是供不同地方,每个地方应该单独计费
回复
huangchmin
2010年08月18日 10:56:23
3楼
可以同沟

电压表、电流表是测量仪表
不是计量仪表 计量用电表的
回复
dgbyls
2010年08月18日 12:23:26
4楼
可以
回复
loveruffian
2010年08月18日 13:11:40
5楼
既然都挖沟了 为什么不可以呢?只要电缆沟放的下 应该想敷设几根就几根吧
回复
fghhyyg
2010年08月19日 09:48:28
6楼
没有问题的
回复
pps-5
2010年08月19日 09:55:14
7楼
是不是同一等级电压的供电电缆,不同一等级电压的电缆要同沟也需要加一面档墙将它们分隔开!!
回复
一朵花开了
2010年08月19日 10:10:02
8楼
可以把
回复
hqz159
2010年08月19日 11:26:07
9楼
你看看 就知道可不可以了:lol
回复
xx105504225
2010年08月19日 12:58:01
10楼
YJV22是铠装电缆吧
不挖沟
直埋都可以
何况同构
回复
dianqipanli
2010年08月19日 21:03:57
11楼
临时用电规范规定,总配电箱需设置电压表和电流表。
回复

相关推荐

APP内打开