高喷的孔距一般多少?
tangowen1982
2010年08月17日 15:30:55
只看楼主

最近做一个高喷设计,主要用来防渗。请问各位高喷的喷射半径一般是多少?我做的是摆喷,那么一般孔距设计多少?

最近做一个高喷设计,主要用来防渗。请问各位高喷的喷射半径一般是多少?我做的是摆喷,那么一般孔距设计多少?
免费打赏
kuku_1979
2010年08月17日 17:39:10
2楼
土石坝坝基渗漏采用高压喷射灌浆处理的规定

1)适用于最大工作深度不超过40M的软弱土层、砂层、砂砾石层地基渗漏的处理,也可用于含量不多的大粒径卵石层和漂石层地基的渗漏处理,在卵石、漂石层过厚、含量过多的地层不宜采用。

2)灌浆处理前,应详细了解地基的工程地质和水文地质资料,选择相似的地基做灌浆围井试验,取得可靠技术参数后,,进行灌浆设计。

3)灌浆孔的布置。灌浆孔轴线一般沿坝轴线偏上游布置;有条件放空的水库,灌浆孔位也可以布置在上游坝脚部位;凝结的防渗板墙应与坝体防渗体连成整体,伸入坝体防渗体内的长度不小于1/10的水头;防渗板墙的下端,应落到相对不透水层的岩面。

4)孔距和喷射形式。根据山东省和各地高喷灌浆经验,单排孔孔距一般为1.6~1.8M,双排孔孔距可适当加大,但不超过2.5M;喷射形式一般采用摆喷、交叉折线连接形式;喷射角度一般为20°~30°。

5)喷射设备应选用带有质量控制自动检测台的三管喷射装置。主要技术参数:水压力25~30MPA,
水量60~80L/MIN,气压O.6~0.8MPA,气量3~6M3/MIN,灌浆压力0.3MPA以上,浆量70~80M3/MIN,喷射管提升速度6~10CM/MIN,摆角20°~30°,
喷嘴直径1.9~2.2MM,气嘴直径9MM,水泥浆比重1.6左右。

6)坝体钻孔应采用于钻套管跟进方法进行,管口应安设浆液回收设施,防止灌浆时浆液破坏坝体;地基灌浆结束后,坝体钻孔应规定进行封孔。

7)高喷灌浆的施工。应按照布孔、钻孔,安设喷射装置、制浆、喷射·定向、摆动·提升·成板墙、冲洗、静压灌浆、拔套管、封孔的工艺流程进行。

8)检查验收。质量检查一般采用与墙体形成三角形的围井,布置在施工质量较差的孔位处,做压水试验,测定NJ值或K值;验收工作可参照SDJ210—83《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》中有关规定进行。
回复
kuku_1979
2010年08月17日 17:45:51
3楼
5 . 0 . 6 高喷灌浆孔的排数、排距和孔距,应根据对高喷墙的工
程要求、地层情况、所采取的结构形式及施工参数,通过现场试
验或工程类比确定
5.06高喷灌浆孔的排数、排距和孔距.jpg
回复
tangowen1982
2010年08月17日 18:27:01
4楼
谢谢楼上2位啊!
回复
☆北★都☆
2010年08月17日 18:42:15
5楼
楼上是一位。呵呵。
我也学习下下。
回复
huahuw
2010年08月18日 23:47:19
6楼
谢谢版主的问题,也谢谢楼上的答复,我喜欢
回复
大柴旦人
2010年08月19日 09:23:55
7楼
规范是靠的牢的,如果是设计单位就用规范,如果是施工单位就做试验,可以放大一点。
回复
jlde-639
2010年08月19日 10:59:22
8楼
LZ请查看《水电水利工程高压喷射灌浆技术规范DL_T5200-2004》,里面有详细介绍!!
回复
feiyunhe
2010年08月19日 12:05:59
9楼
好东西!!!!!十一
回复
lc102
2010年08月24日 16:44:10
10楼
旋喷一般0.9米,摆喷一般1.2米。很多工程防渗效果不好,就是孔距大了。我做了十几项高喷工程深有体会。最近刚完成2个高喷工程孔距1.2米,因坝基砂层含粘土胶结密实,喷后连接不好而漏水,经过加密补孔才堵住了漏水。可以去现场考查(高喷照片1有现场照)。
回复
dunxinchun
2010年08月24日 17:35:15
11楼
设计是根据钻探资料和设计规范来取值的,有时候也不一定能满足要求;还要在正式施工前进行工艺试验,看能否达到设计要求,不能达到就要加密孔距。