消防立管布置的问题。
liujianqing
2010年08月17日 14:39:05
只看楼主

有个项目,地下室两层和一层商铺、二层架空层作为低区。地下室一层和二层各成一个环用来布置消火栓,商铺和架空层的消火栓错位比较严重。现在商铺和立管的布置方案有二个:1、商铺各消火栓的立管从地下一层的环网上接引。优点:商铺和架空层的横管数量少。缺点:立管穿顶板数量增加。2、从一层环网上引两根立管,在商铺顶板再成一个小环。优点:立管穿顶板数量少。缺点:商铺上空需布置横管,可能影响商铺的观感的使用。想听听各位达人的说法。欢迎拍砖!

有个项目,地下室两层和一层商铺、二层架空层作为低区。地下室一层和二层各成一个环用来布置消火栓,商铺和架空层的消火栓错位比较严重。现在商铺和立管的布置方案有二个:
1、商铺各消火栓的立管从地下一层的环网上接引。优点:商铺和架空层的横管数量少。缺点:立管穿顶板数量增加。
2、从一层环网上引两根立管,在商铺顶板再成一个小环。优点:立管穿顶板数量少。缺点:商铺上空需布置横管,可能影响商铺的观感的使用。
想听听各位达人的说法。欢迎拍砖!
免费打赏
果汁
2010年08月17日 16:37:56
2楼
安全第一,如果是我,我会考虑再加个环管
回复
gpszxsjk
2010年08月17日 22:32:59
3楼
建议上下设环,如果仅设一个环,则每个消火栓支管均需从环管上接出,安装不方便。
回复
zhf-li
2010年08月18日 09:19:14
4楼
个人认为方案二合适,安全第一
回复
lsy135511
2011年01月12日 00:39:43
5楼
从商铺上空需布置和效益考虑,个人认为方案一合适
回复
lweiwei_2009
2013年08月15日 12:45:26
6楼
方案二
回复

相关推荐

APP内打开