关于EDI设计问题,请高手帮忙。
zhshyu_123
zhshyu_123 Lv.3
2010年08月17日 14:07:02
来自于纯水系统
只看楼主

最近有个EDI的项目。请大家帮我看看这个工艺可以不。原水自来水 TDS:95 水温常温 PH:6-7 要求产水电阻达到15兆工艺:自来水+三塔流动软化床(软化水硬度基本为0)+原水箱+原水增压泵+多介质过滤器+活性炭过滤器+保安过滤器+一级反渗透+RO产水箱+DEI增压泵+EDI+EDI产水箱望各位高手多多指点!先谢谢了。

最近有个EDI的项目。请大家帮我看看这个工艺可以不。

原水自来水 TDS:95 水温常温 PH:6-7 要求产水电阻达到15兆

工艺:自来水+三塔流动软化床(软化水硬度基本为0)+原水箱+原水增压泵+多介质过滤器+活性炭过滤器+保安过滤器+一级反渗透+RO产水箱+DEI增压泵+EDI+EDI产水箱

望各位高手多多指点!先谢谢了。
免费打赏
lanxing2046
2010年10月21日 08:55:22
12楼
如果原水水质好的话,一级反渗透+脱气设备+edi就可以了
回复
pig1983scaler
2010年10月25日 13:27:52
13楼
要看数量是多少?
小系统,我一般也这么设计;
大系统一般还是用二级保险些;
一级加脱气没有工程实例,不好发表评论;
还有你的产生要求15M,其实进了edi产水箱,如不采取措施,经最终供水泵输送后,水质基本上只有几M的程度;
回复
d-yuzeng
2010年10月28日 12:53:37
14楼
看你原水水质及一级RO产水水质如何,如果碳酸太高。
需要加脱气膜
回复
luoyuhua28
2010年12月21日 18:20:33
15楼
EDI出水达18兆?不知是用哪家的EDI呢?学习一下!!
回复
sdjnmk
2010年12月22日 08:14:01
16楼
这个工艺没有问题:lol
回复