计算框架节点体积配箍率时,给出的答案没有考虑小于C35式按C35的fc,难道节点不需要考虑这项吗
计算框架节点体积配箍率时,给出的答案没有考虑小于C35式按C35的fc,难道节点不需要考虑这项吗
2楼
下午37道题,计算弯矩时,给出的答案把r0=1.1也考虑进去了
回复
3楼
第20题,我也有疑问,觉得还是应该按C35取准确些,不过找不到直接的依据;
第37题,设计值应该要考虑安全系数的,因为通用桥规4.1.6条-1中有“其效应组合表达式为:”下面的公式中就带有安全系数的。另外,参照砼规范3.2.3条在11页最下面的那句话“公式。。。用内力设计值表示”也说明了设计值,应包含安全系数
回复
4楼
规范也没直接说清楚,不过应该按照柱的要求,小于C35按C35计算,不过剪力墙的体积配箍率没有这项规定
回复