常温冷却塔5度温差,其设计工况为进水37度,出水32度,问:冷却塔的环境不变,当塔的进水是32度时,水的出水温度是多少?理论上是否应该是27度?谢谢

常温冷却塔5度温差,其设计工况为进水37度,出水32度,问:冷却塔的环境不变,当塔的进水是32度时,水的出水温度是多少?理论上是否应该是27度?谢谢
免费打赏
deathgod007
2005年12月02日 21:33:45
2楼
这个不一定了,有特殊情况的,出水温度可高可低的,看你要求还是
回复
coo-man
2005年12月30日 15:01:09
3楼
与环境温度有很大关系,环境湿球温度低于25度,应该可以达到。
回复
yukiwu
2006年01月24日 13:24:29
4楼
同意3楼说法,一般出水温度最低也要比湿球温度高1.7度。
回复
jinzping
2006年07月19日 13:55:52
5楼
常温型冷却塔的设计工况主要参数为:进水37度,出水32度,环境湿球温度28度;另外环境干球温度及大气压力也有关系。
若其他条件不变,进水温度为32度时,出水温度无法达到27度。最低也要28度以上(不可能低于湿球温度)。
回复
kongtiao55
2006年07月26日 13:21:34
6楼
顺便问个事,常温型冷却塔设计工况主要参数为:进水37度,出水32度,环境湿球温度28度;
而制冷机组设计工况为:进水30度,出水35度;
是怎么回事呀?
回复
fangxianyin85
2006年07月29日 21:16:11
7楼
选型步骤:
主机冷凝器水流量 --> 冷却水泵流量 --> 冷却塔水流量。
但主机的冷却水进出水温要求为30/35度,而冷却塔的进出水温度为37/32度,因此还要根据当地的温球温度与冷却塔进出水温差(5度)进行修正。具体修正曲线在冷却塔的样本中都有,可供查阅。经修正后冷却塔型号往往要放大一号或二号。
回复
cb8004
2006年08月03日 10:22:52
8楼
顺便问个事,常温型冷却塔设计工况主要参数为:进水37度,出水32度,环境湿球温度28度;
而制冷机组设计工况为:进水30度,出水35度;
是怎么回事呀?
制冷机组设计工况为:进水30度,出水35度是表征它的制冷量等参数是在此工况下的.不是运行参数.
回复
myqiancheng
2006年08月04日 08:46:44
9楼
请教;在冰水供管上的流量开关是做什么用的?
回复
nitsu
2006年08月06日 22:50:26
10楼
回上楼!
冰水管道装流量开关是检测冰水中的水流量!当水流量低于设定值或无水流!控制主机不能启动!
如果没有这个 开关!当水流量很小或无时!主机制冷工作,感温探头检测不到媒体温度或不准确时,机组一直制冷!当无其他保护时将可能造成:1:蒸发器内结冰,在溶冰时胀破铜管,导致系统冷媒泄露甚至系统进水!2:蒸发器内蒸发不完全,导致有制冷剂液体进入压缩机,有可能产生液压缩,损害压缩机!
个人看发,谬处请指正!
回复
quandunhai
2006年08月11日 15:50:23
11楼

就是呀,条件不一定都一样呀.