昨天很有幸跟师傅去参加了铜业协会开的讲座,会上听到了几个有益问题 1.MEB箱和接地极的连接线最好都在同一介质中,如果一个在土壤中,一个在混凝土中,介质不同,当有电流时就会产生电位差,联结线可能腐蚀掉.我问了搞施工的同学,他说自然接地极在混凝土中,和MEB的连接线都在同一介质中,要是人工接地极就不好说了. 2.SPD前最好用熔断器保护,断路器中电磁脱扣器有很大电感,SPD要求电感越小越好. 3.断路器虽然方便,但是每跳一次,短路电流耐受能力就下降一次.国外断路器和熔断器都用,不象中国到处都是断路器.
1.MEB箱和接地极的连接线最好都在同一介质中,如果一个在土壤中,一个在混凝土中,介质不同,当有电流时就会产生电位差,联结线可能腐蚀掉.我问了搞施工的同学,他说自然接地极在混凝土中,和MEB的连接线都在同一介质中,要是人工接地极就不好说了.
2.SPD前最好用熔断器保护,断路器中电磁脱扣器有很大电感,SPD要求电感越小越好.
3.断路器虽然方便,但是每跳一次,短路电流耐受能力就下降一次.国外断路器和熔断器都用,不象中国到处都是断路器.
4.变压器在建筑物内的可以用TN-S系统,要是在建筑物外最好用TN-C-S系统,如果用TN-S系统,(N线因通过电流而产生电压降,导致与PE线间的电压差,即共模电压)共模电压过大.
5.接地电阻小于1欧姆,没意义,经过计算,电阻小于1欧姆,但电抗达到280多,(具体怎么算我没记住,相关书籍应该有).据说这个1欧姆是从苏联抄过来的.总等电位接地,其实是总等电位起作用大.
6.弱电箱最好不要放在外墙上,尤其是在带有防雷引下线的柱子旁边.
以上观点仅为个人在会上听到后自己理解的,仅供参考.如有不准确地方和铜业协会无关.