昨天很有幸跟师傅去参加了铜业协会开的讲座,会上听到了几个有益问题 1.MEB箱和接地极的连接线最好都在同一介质中,如果一个在土壤中,一个在混凝土中,介质不同,当有电流时就会产生电位差,联结线可能腐蚀掉.我问了搞施工的同学,他说自然接地极在混凝土中,和MEB的连接线都在同一介质中,要是人工接地极就不好说了. 2.SPD前最好用熔断器保护,断路器中电磁脱扣器有很大电感,SPD要求电感越小越好. 3.断路器虽然方便,但是每跳一次,短路电流耐受能力就下降一次.国外断路器和熔断器都用,不象中国到处都是断路器.

昨天很有幸跟师傅去参加了铜业协会开的讲座,会上听到了几个有益问题
1.MEB箱和接地极的连接线最好都在同一介质中,如果一个在土壤中,一个在混凝土中,介质不同,当有电流时就会产生电位差,联结线可能腐蚀掉.我问了搞施工的同学,他说自然接地极在混凝土中,和MEB的连接线都在同一介质中,要是人工接地极就不好说了.
2.SPD前最好用熔断器保护,断路器中电磁脱扣器有很大电感,SPD要求电感越小越好.
3.断路器虽然方便,但是每跳一次,短路电流耐受能力就下降一次.国外断路器和熔断器都用,不象中国到处都是断路器.
4.变压器在建筑物内的可以用TN-S系统,要是在建筑物外最好用TN-C-S系统,如果用TN-S系统,(N线因通过电流而产生电压降,导致与PE线间的电压差,即共模电压)共模电压过大.
5.接地电阻小于1欧姆,没意义,经过计算,电阻小于1欧姆,但电抗达到280多,(具体怎么算我没记住,相关书籍应该有).据说这个1欧姆是从苏联抄过来的.总等电位接地,其实是总等电位起作用大.
6.弱电箱最好不要放在外墙上,尤其是在带有防雷引下线的柱子旁边.
以上观点仅为个人在会上听到后自己理解的,仅供参考.如有不准确地方和铜业协会无关.
要是感觉帖子有点意思请顶一下
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年12月02日 12:15:37
2楼
5.接地电阻小于1欧姆,没意义,经过计算,电阻小于1欧姆,但电抗达到280多,(具体怎么算我没记住,相关书籍应该有).据说这个1欧姆是从苏联抄过来的.总等电位接地,其实是总等电位起作用大.
----林维勇在《电气应用》中讲的很透彻。
回复
李兴龙机电科技
2005年12月02日 12:17:49
3楼
3.断路器虽然方便,但是每跳一次,短路电流耐受能力就下降一次.国外断路器和熔断器都用,不象中国到处都是断路器.
---任元会的讲座也提到这个。
回复
秋石
2005年12月02日 23:05:39
4楼
好东西。
回复
大鼻山
2005年12月02日 23:26:36
5楼
1)TNND,都说熔断器好,你们闭眼能写出几个熔断器的型号?断相你去更换?老的熔断器连过载保护都没有,选择个P呀?而且,不同的熔断器,其动作曲线相差很大,你让设计人怎么方便地选择?换言之,同样是50A的计算电流,你可以直接选择63A的任何断路器,但是熔断器你却必须核对动作曲线才可以确定品牌、型号规格,你不嫌累呀!?
2)接地电阻不是关键因素,我在10年前都说过,但有几个人听的进去?飞机跟大地绝缘,其接地电阻应该取多大?
3)建筑物要采用TN-S,这是防雷国标要求的,你协会又扯到什么TN-C-S,全是胡说八道
回复
大鼻山
2005年12月02日 23:27:39
6楼
今日喝酒多了,话有点多,不爱听就闪
回复
天边一只雁
2005年12月03日 01:16:38
7楼
?????
回复
wuxianchuangyi
2005年12月03日 12:11:03
8楼
hehe,老调重弹了。
除了第四条,哪一条这个论坛里没讨论过或者涉及到?
思索一下根源,正是日益复杂的建筑电气,而设计人员比例却迟迟得不到公正的待遇。各位,除了每天靠巡回演讲、审图来赚钱的人,在一线设计的人员哪一个有时间去深入探讨这些问题?
今年加了一个节能,tnnd的暖通比例就上调了,电气每年加多少?谁tnnd给加过一分钱?
http://co.163.com/forum/content/417_225776_1.htm

回复
李兴龙机电科技
2005年12月03日 14:17:33
9楼

还没喝多。
回复
zzdlm_cn
2005年12月03日 21:07:34
10楼
性情中人!好!
回复
research03
2005年12月05日 09:07:19
11楼
铜业协会是非赢利性质啊,断路器和熔断器各有优点,国外是两种都用不是只用熔断器,好心发个贴子,哎````郁闷中..........