规范规定,一级负荷应由2个电源供电,那是否只要变电所有两路独立电源加联络就满足要求了,还是应该经双电源自动切换再配出?请教各位.
规范规定,一级负荷应由2个电源供电,那是否只要变电所有两路独立电源加联络就满足要求了,还是应该经双电源自动切换再配出?请教各位.
2楼
高规里规定是“末端切换”,电源加联络不行的,详细见高规
回复
3楼
应该有两路电通到末端切换箱。。。
所以必须有两路来自不同电源的电源进线。。。。。。
高压可以联络,低压也可以联络。
回复
4楼
高规指的是消防设备吧,那么非消防的一级负荷呢
回复
5楼
一级负荷要求的是双电源供电,同一个变电站出线那叫双回路供电。应该是不同的两个变电站。
回复
6楼
一级负荷要求的是双电源供电,应来自不同的两条高压回路。
回复
7楼
非消防的一级负荷也应该末端切换,才能保证供电可靠,否则线路问题就不能保证供电可靠!
回复
8楼
高规中仅强调须末端自切,但没禁止母线联络。相反,末端采用自动切换时,低压母线再加联络时,会加大系统的灵活性,增大供电可靠性
回复
9楼
高规好象仅对消防负荷而言,对非消防的一级负荷呢?
回复
10楼
《技术措施》第2.2.3条
1/2)/②
“一级负荷设备应采用双电源供电,并在最末一级配电装置处自动切换。”
回复
11楼
一级负荷要求的是双电源供电,同一个变电站出线那叫双回路供电。应该是不同的两个变电站
回复