经济流速?
mapengtao116
2005年12月02日 10:21:01
只看楼主

生产供水管的经济流速该定为多少?

生产供水管的经济流速该定为多少?
免费打赏
cnhxhb
2005年12月02日 17:03:12
2楼
给水工程上有
回复
mapengtao116
2005年12月02日 17:06:31
3楼
能说明是多少吗?
回复
iamzhzht2004
2005年12月02日 22:21:37
4楼
给水管道的水流速度,应符合下列规定:
一、生活或生产给水管道的水流速度,不宜大于2.0m/s。

基本按此取。
回复
cnhxhb
2005年12月03日 11:59:38
5楼
DN100-DN400采用平均经济流速为0.4-0.9m/s,DN400以上管径采用平均经济流速为0.9-1.4m/s
回复
mapengtao116
2005年12月05日 08:49:43
6楼
泵站设计规范GB/T 50265-97 9.2.1说离心泵进水管道设计流速易取1.5-2.0m/s,出水管道2.0-3.0m/s ,是否与上面所说相矛盾呢?
回复
xu123
2005年12月05日 09:15:16
7楼

怎么会有?
那是泵房里的管,这是不同的概念,晕了,学到现在还分不清哪是哪的。
泵房里有进水管、出水压力管,出来后是输水管。上面说的是输水和配水管!
大哥好好看下书吧!
回复
liuchao7221
2005年12月07日 20:45:47
8楼
这问题我想过,其实,我看到的每一本书上的经济流速都是不同的,有的详细些,对不同管径的经济流速作了分别说明,有的只是笼统的给了范围,我认为这也对,对于不同的地区,不同的
回复
liuchao7221
2005年12月07日 20:47:06
9楼
本来,这应该结合技术经济好好算算的,可惜没有人或者我不知道有谁好好做过这番面的研究
回复
zlmaggie
2005年12月12日 16:25:13
10楼
这个问题也困饶了我好久,现在基本都做1.5米,不知道对不对?另外厂区的消防、生产及生活合用的管道最大流速可以超过2.5米吗?因为生产生活的水量很小,管道用大了不合适,可消防水量大,用小了流速又太大。不知道该怎么设计啊?
回复
lxpk75
2006年03月06日 21:30:44
11楼
现在的球管有水泥内衬水力已改善了好多也很经济啊你们说的经济流速我认为不适合现在的情况了!!!!!!!这问题还要好好探讨啊
回复

相关推荐