请教个电缆载流量问题?
lygccwx
lygccwx Lv.2
2005年12月01日 18:18:21
只看楼主

型 号 YJV YJLV YJY YJLY 额定电压(KV) 0.6 / 1 12 / 20 敷设方式 明 敷 导体工作温度(°C) 90 环境温度(°C) 30 35 40 30 35 40 标称截面(mm2) 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 1.5 24 - 23 - 22 - - - - - - - 2.5 32 24 30 23 29 22 - - - - - -

型 号 YJV YJLV YJY YJLY
额定电压(KV) 0.6 / 1 12 / 20
敷设方式 明 敷
导体工作温度(°C) 90

环境温度(°C) 30 35 40 30 35 40
标称截面(mm2) 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯
1.5 24 - 23 - 22 - - - - - - -
2.5 32 24 30 23 29 22 - - - - - -
4 43 33 41 31 39 30 - - - - - -
6 51 43 49 41 47 39 - - - - - -
10 71 55 68 52 65 50 - - - - - -
16 94 73 89 70 86 67 - - - - - -
25 125 95 120 90 115 87 136 104 130 99 125 95
35 153 120 146 114 140 110 164 125 156 120 150 115
50 185 142 177 135 170 130 196 153 187 146 180 140
70 234 180 224 172 215 165 240 185 229 177 220 170
95 283 218 270 208 260 200 294 223 281 213 270 205
120 327 251 312 239 300 230 338 256 322 244 310 235
150 371 283 354 270 340 260 376 289 359 276 345 265
185 425 327 406 312 390 300 431 332 411 317 395 305
240 496 382 473 364 455 350 507 387 484 369 465 355
3芯电缆载流量 3根加一起的载流量还是单芯的载流量???
免费打赏
jia-1979
2005年12月01日 18:30:51
2楼
当然不是了,三芯的电缆比单芯的应该载流量要小一点.
回复
powerxp001
2005年12月01日 18:59:52
3楼
国际铜业协会有一个" ICA电缆选型"的软件,你可以下载一个看一看.
回复
lygccwx
2005年12月01日 20:46:47
4楼
比如YJV 3*95+2*50电缆 空气40c 载流量 237A 是指 3*95+2*50这个电缆载流量还是单1*95 的载流量?
回复
yzj_xj
2005年12月01日 22:10:17
5楼

你说的这个,3*95+2*50可以承载3相电流237安,单1*95可以承载单相电流237安,其实最终功率是一样的。