何时可用基础做接地体,接地网中的地梁底筋离室外地面要有多高
何时可用基础做接地体,接地网中的地梁底筋离室外地面要有多高
2楼
规范有要求,你说的混合接地体的应用的问题,好象是在智能楼宇里采用TN接地系统的时候可以采用这种情况.后一个问题不太清楚
回复
3楼
当基础采用硅酸盐水泥和周围土壤的含水量不低于4%及基础的外表面无防腐层或有沥青质的防腐层时,宜利用基础内的钢筋作为接地装置。
“接地网中的地梁底筋离室外地面要有多高”有要求吗?这是结构的事吧?到是人工接地体有要求:人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于0.5m。建筑出入口埋深1.0m,
回复
4楼
接地网中的地梁底筋离室外地面最少要0.5米。
回复
5楼
现在的基础的外表面能没有防腐层或没有沥青质的防腐层吗?!这是不可能的!所以,基本上来说,所有利用基础内的钢筋作为接地装置的做法都不行了!
回复
6楼
人工接地体的埋设深度好像应该是0.8m ,距离建筑物5米开外。施工规范也是有规定的。
回复
7楼
具体数值应该根据当地的冻土深度来考虑,一般要求在冻土层以下就可以
回复
8楼
0.6到0.8米
回复