全新风空调
mousedede
mousedede Lv.2
2010年08月16日 10:02:36
来自于中央空调
只看楼主

现在有个甲类仓库 面积40平左右 储存的是苯乙烯和树脂 是易燃易爆挥发性的危险品 我们是在山东 属于寒冷地区甲方要求全年温度在18~22度想请教下 这个仓库是不是需要用全新风空调?全新风空调的排风是什么形式的?冬天温度能达到18~22度么 ?

现在有个甲类仓库 面积40平左右 储存的是苯乙烯和树脂 是易燃易爆挥发性的危险品 我们是在山东 属于寒冷地区甲方要求全年温度在18~22度
想请教下 这个仓库是不是需要用全新风空调?全新风空调的排风是什么形式的?冬天温度能达到18~22度么 ?
免费打赏
bj5945
2010年08月16日 11:46:39
2楼
根据GB50019-2003第5.3.6条第1款,甲、乙类生产厂房,以及含有甲、乙类物质的其它厂房。不应采用循环空气。
你这种情况应使用全新风系统。
根据GB50019-2003第5.3.3。放散粉尘、有害气体或有爆炸危险物质的房间,应保持负压。
排风量要大于送风量。

同时做这个系统的时候请注意5.3.4与5.3.5条规范。全是黑体字呀,一点也不能违反,设计时要相当小心。

只要有钱,冬天温度肯定能达到18~22度,不要说18~22了,40度我也有办法达到。:lol
关键有一点,苯乙烯和树脂需要这样的储存条件吗??????对湿度有没有什么要求,这样的要求能耗很大的。.

[ 本帖最后由 bj5945 于 2010-8-16 13:30 编辑 ]
回复
mousedede
2010年08月16日 14:38:47
3楼
谢谢楼上 甲方提的条件里只对温度提出要求的 湿度倒是没有提要求 耗能是很大 这么点的仓库我都不忍给他用:(
回复
fengyuecao
2011年10月12日 14:08:49
4楼
学习了啊,我想问下,甲类仓库,要求温度在30和26度一下,是不是也要全新风系统
回复
zhangyonggang_2011
2011年10月25日 16:32:06
5楼
回复

相关推荐

APP内打开