请教户用中央空调室外机加导风筒问题
zhaojizhen
zhaojizhen Lv.3
2005年12月01日 15:12:21
来自于中央空调
只看楼主

偶现在正在准备出施工图,是高档综合写字楼户式变频分体水机系统,由于办公室面积较大,大多数办公室都是两台主机,而且室外机摆放位置非常紧,但是没办法,结构是不能再变了,因此,此种情况下好多室外机并排并且叠放,影响室外机换热。所以要加导风筒,哪位大虾有此种工程施工图(导风筒与室外机及格栅百叶做法大样图),偶参考一下,不胜感激

偶现在正在准备出施工图,是高档综合写字楼户式变频分体水机系统,由于办公室面积较大,大多数办公室都是两台主机,而且室外机摆放位置非常紧,但是没办法,结构是不能再变了,因此,此种情况下好多室外机并排并且叠放,影响室外机换热。所以要加导风筒,哪位大虾有此种工程施工图(导风筒与室外机及格栅百叶做法大样图),偶参考一下,不胜感激
免费打赏
njzxh
2005年12月02日 08:38:05
2楼
如果楼主能附个你的建筑条件图,可能更方便大家帮你.
回复
zhaojizhen
2005年12月02日 10:17:32
3楼
谢谢斑竹置顶,听从老高意见,现将部分图纸附上,望各位大虾帮忙
回复
zhaojizhen
2005年12月02日 10:28:00
4楼
从室外机风扇处通过帆布软接连接镀锌铁皮风管接到隔栅或是防雨百叶,求这部分的施工大样图,在有哪位大虾知道有没有相关的图集呀,希望指点。
如果在玻璃幕处作防雨百叶影响换热,偶觉得应该用隔栅,但隔栅的具体做法?
望各位帮忙,在下不胜感激!
回复
guolei12344
2005年12月02日 13:51:09
5楼

高哥,帮忙解决下。
回复
ktchenggang
2005年12月04日 01:39:54
6楼
你的室外机是安装在室内?图纸上位置是否标注清楚?图纸正在下,看后回复你。
回复
njzxh
2005年12月04日 12:46:00
7楼
不知道这张附图能不能帮到你.

回复
zhaojizhen
2005年12月04日 15:08:34
8楼
谢谢老高,我看了你发的图,我的机组是侧面和后面进风,从前面出风不是上出风,就和咱们家用分体壁挂机的室外机一样,就是大冷量的机器是两个压缩机,可能我原来上传的图不够清晰,我又画的详细些,不过也是方案图,具体的施工做法不太清楚,画图可以这样画,但是施工单位要是问具体的做法,偶就不太清楚了,尤其是百叶窗或隔栅和玻璃幕墙的结合做法。望各位在帮帮忙,不胜感激
回复
zhaojizhen
2005年12月04日 15:09:47
9楼
这是我的新图
回复
ktchenggang
2005年12月04日 20:36:41
10楼
图纸已经看过,可以!
需要注意二点:
1、不能使用隔栅,防止雨水倒灌。
2、防雨百叶的尺寸必须大于机组的通风管径,也就是说导风管需变径加大截面积。防雨百叶的尺寸=机组通风截面积×1.3
3、百叶窗或隔栅和玻璃幕墙的结合做法:可以在玻璃幕墙内内衬铝合金角法兰,并与防雨百叶连接即可。
回复
njzxh
2005年12月04日 20:37:00
11楼
从前面出风有点危险,能不能和厂家商量下,改成上出风啊.
主要是担心冬季季风影响.