我只知道漏电保护器的工作原理是通过零序电流的平衡来工作的。最基本的道理已经明白了,我想问的是:1-- 1P和1P+N的区别?它们分别接那几根线?2-- 2P指的是不是两个相线,它跟1P+N又有什么区别呢?3-- 3P,3P+N,4P的区别是什么呢?它们的工作原理有何不同呢?希望高手来指点,麻烦大家回答的详细一点就好了。

我只知道漏电保护器的工作原理是通过零序电流的平衡来工作的。最基本的道理已经明白了,我想问的是:
1-- 1P和1P+N的区别?它们分别接那几根线?
2-- 2P指的是不是两个相线,它跟1P+N又有什么区别呢?
3-- 3P,3P+N,4P的区别是什么呢?它们的工作原理有何不同呢?

希望高手来指点,麻烦大家回答的详细一点就好了。
免费打赏
peter00007
2005年12月01日 15:00:44
2楼
1P是单极开关,2P是双极开关(一火一零 )。1P+N是单极开关+零线,这种开关,零线没有过流等保护能力,而2P开关带保护功能。
3P+N与4P开关的区别同理。
回复
viaan
2005年12月01日 15:05:23
3楼
真确
回复
jinhu0516
2005年12月01日 15:20:13
4楼


高手啊。你这么清楚,为什么解决不了自己的问题呢?
回复
jinhu0516
2005年12月02日 15:35:57
5楼
我都悬赏了,怎么这么冷清啊?
回复
zzdlm_cn
2005年12月02日 15:39:37
6楼
更正一下,应该是剩余电流断路器,零序电流和剩余电流是两个完全不同的概念。